Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo an die Community!
Ich habe seit Januar 2023 eine Vitocal 222-S. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass der Heizwasserdurchlauferhitzer immer häufiger zugeschaltet wurde, obwohl die Außentemperaturen angestiegen sind und sich zeitgleich das Warmwasserverbrauchsverhalten im Haushalt nicht geändert hat.
Konkret kann ich es mit Zahlen aus der ViCare-App belegen.
Woher kann der sprunghafte Anstieg bei gleichzeitig stark steigenden Außentemperaturen erklärt werden? Im Wasserverbrauchsverhalten hat sich nichts geändert. Zwischenzeitlich wurde eine neue Appversion installiert und ich meine mich zu erinnern, dass ich über die App auch "Remote Software-Update" für die Wärmepumpe aktiviert habe. Aber ich denke nicht, dass das etwas am Verhalten des Heizwasserdurchlauferhitzers geändert haben kann.
Heute am frühen Abend war es so, dass ich meinen Sohn in einer nur mäßig gefüllten Badewanne (vielleicht 10cm Wasserhöhe in der Badewanne) gebadet habe und danach das Warmwasser nicht mehr ausgereicht hat, dass meine Frau noch warm baden konnte. Als ich dann in die App schaute, wurde angezeigt, dass der Warmwassererhitzer zugeschaltet war. Aber das bisschen Warmwasserverbrauch vorher kann doch bestimmt nicht verursacht haben, dass der interne Wasserspeicher leer war?
Für Hinweise zur Behebung des Problems wäre ich wirklich dankbar! 🙂
Gruß
Johannes
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, ich habe mich online auf deine Anlage aufgeschaltet. Sonst ist mir nichts aufgefallen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Johannes,
der Volumenstrom bei der Warmwasserbereitung ist bei deiner Anlage grenzwertig. Dies solltest du durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für deine Antwort, ich habe den Fachbetrieb direkt angeschrieben. Konntest du dich online auf meine Anlage zuschalten? Ist sonst etwas ungewöhnliches an den Einstellungen festzustellen?
Gruß
Johannes
Ja, ich habe mich online auf deine Anlage aufgeschaltet. Sonst ist mir nichts aufgefallen.
Viele Grüße
Flo
Super. Vielen Dank für den unkomplizierten Fernsupport👍