Hallo zusammen,
bietet die Steuerung der Vitocal 222 S Wärmepumpe die Möglichkeit mir die Betriebsstunden der Heizung anzeigen zu lassen?
Ich finde nur ein 'Betriebstagebuch', dessen Spalten und Abkürzungen mir nicht ganz klar sind:
T.in“ Mittlere Temperatur beim Eintritt in die Wärmepumpe
„T.out“ Mittlere Temperatur beim Austritt aus der Wärmepumpe
„WP1“ Betriebsstunden der Wärmepumpe 1. Stufe
„WP2“ Betriebsstunden der Wärmepumpe 2. Stufe
„AC“ Betriebsstunden des aktiven Kühlbetriebs
„active cooling“
„NC“ Betriebsstunden der Kühlfunktion „natural
cooling“
Was bedeutet Active ggü. natural cooling? Und ist der Wert WP1 mein Betriebsstundenzähler entsprechend der Kalenderwoche?
Kann ich die eingebaute Zirkulationspumpe seperat auslesen? Oder wird unter WP1 jegliche Aktion der Heizung gezählt?
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Tin = Lufteintrittstemperatur = Umgebungslufttemperatur
Tout = die abgekühlte Lufttemperatur nach dem Wärmetauscher
WP1= Laufzeit mit einem Verdichter
WP2 = Laufzeit mit 2 Verdichtern
AC= Kühlbetrieb via Verdichter
NC = Kühlbetrieb via Sole/Brunnenwasser ohne Verdichter