abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 222-S (221-A13) Entfernung onhe verlust

Wie weit kann die Ausseneinheit vom Heizungskeller verschoben werden, ohne dass nennenswerte Verluste auftreten? Oder wie gross ist die Verluste?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo kalicorp,

die Außeneinheit kann maximal 30m (Kältemittelleitungslänge) von der Inneneinheit entfernt stehen. Dabei entstehen keine nennenswerten Verluste.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Das ist erst mal unkritisch.

Wichtig ist, daß notwendige Leitungsdimensionen  eingehalten werden.  

Mit der vorhandenen Leitungsdimension 1: 1 verlängern kann  zu grundsätzlichen Problemen im Kältekreis führen.

 

Auch die Notwendigkeit von Ölheberbogen sollte vor Ort durch eine Kältefachkraft geprüft werden.

Wenn ich es richtig verstehe gibt es kein verlust bis 30 meter (doch ab 15 meter muss mann mit zusätliches kaltemittel befüllen). Die Leitungsdimensionen sind dem die angezeicht werden bei die Frage von AMüller (07/05/2015): vitocal 222-s entfernung, richtig?
Hallo kalicorp,

die Außeneinheit kann maximal 30m (Kältemittelleitungslänge) von der Inneneinheit entfernt stehen. Dabei entstehen keine nennenswerten Verluste.

Beste Grüße °fl