Wir sollen bald eine Vitocal 222 Inneneinheit und eine 200-S Außeneinheit bekommen. Nun ist nicht klar welche Kabelart verwendet werden muss. Starre oder flexible Kabel?
In der Anleitung steht nur was von "empfohlene flexible Netzanschlussleitungen" - Ist das dann als muss zu verstehen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Üblicherweise verwendet man "Ölflex" - also flexibel
Starre Kabel (NYM) haben oft den Nachteil daß Anschlusklemmen ausgehebelt werden.
Damit das Ölflexkabel außen vor UV Strahlung und Nagern geschützt ist, zieht man hier ein FBY Rohr drüber
Üblicherweise verwendet man "Ölflex" - also flexibel
Starre Kabel (NYM) haben oft den Nachteil daß Anschlusklemmen ausgehebelt werden.
Damit das Ölflexkabel außen vor UV Strahlung und Nagern geschützt ist, zieht man hier ein FBY Rohr drüber