Vitocal 222-G kein Warmwasser

Hallo,
ich habe ein Haus gekauft mit Eärmepumpe Vitocal 222-G, ca. 10 Jahre alt.
Die Anlage war durch den Voreigentümer ca. 2 Monate am Anlagenschalter ausgeschaltet. Gestern habe ich eingeschaltet und den Betriebsarten-Wahlschalter auf Warmwasserbereitung gestellt. Die Wärmepumpe hat sich (glaube ich) kurz eingeschaltet. Allerdings heizt der Dpeicher nicht auf sondern bleibt dauerhaft bei ca. 22°C.

Fühlertemperaturen
Aussen 26.5
Prim. Ein 14.5
Sek. Vorl 58.2
Sek. Rückl 58.0
Ww Sp oben 22.1
Ww Sp unten 21.6

Laut Anlagenübersicht laufen Speicherladepumpe und Sekundärkreispumpe dauernd.

Schaltzeiten Ww auf OB
Schaltzeiten Zirk-Pumpe auf AU

Muss ich etwas umstellen?

Vielen Dank

Michael
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi Michael,

da Wärme wohl produziert wird muß sie auch abgeführt werden. Bei dir vermutlich in den Heizkreis.

Überprüfe mal das 3 Wege Umschaltventil, nach längerem Stillstand hängt das schon mal gerne.

 

gruß Markus

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Hi Michael,

da Wärme wohl produziert wird muß sie auch abgeführt werden. Bei dir vermutlich in den Heizkreis.

Überprüfe mal das 3 Wege Umschaltventil, nach längerem Stillstand hängt das schon mal gerne.

 

gruß Markus

Hallo Markus, wo finde ich das Ventil denn und wie kann ich es ansteuern?
Gruß Michael
Sorry, falsch gedrückt. Problem ist noch nicht gelöst.
Hallo mhaberern,

ich empfehle dir, hier ebenfalls das Umschaltventil durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Vermutlich hängt das Ventil, weshalb die erzeugte Wärme in den Heizkreis befördert wird.

Viele Grüße °fl
Das Ventil befindet sich im unteren Bereich der Wp, über der Umwelspumpe.
https://www.google.com/url?q=http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Waermepumpen/...
Bauteil Nr.8
Gruss Markus
PS: Besser ist natürlich den Fachbetrieb hinzu zu nehmen.
Hallo Markus,
ich habe wohl ein älteres Modell als in dem Link dargestellt. Fachbetrieb kommt am Donnerstag vorbei, dann gebe ich vorab schonmal den Hinweis auf das Ventil zu schauen.
Dankeschön...
Michael
Hallo Flo,
Fachbetrieb kommt am Donnerstag.
Das Umschaltventil leitet die Wärme dann entweder in den Heizkreis oder in den Wärmetauscher im Trinkwasserspeicher? Im Servicemenü habe ich eine Testfunktion gefunden mit der ich ein Ventil zwischen 0% und 100% in 1%-Schritten ansteuern kann. Ist das schon das betroffene Ventil? Im Bereich von 30% gab es einen hohen Ton, der mit weiter ansteigender Prozentzahl tiefer wurde und bei ca. 40% wieder verstummt ist (hab leider vergessen diese Schritte mit dem Handy zu dokumentieren). Und bei jeder Erhöhung / Verringerung gab es ein kurzes ticken, wie z.B. bei einem Schrittmotor. Die Temperatur im Speicher hat sich dabei aber nicht verändert.
Müsste es nicht eine Fehlermeldung geben wenn das Ventil nicht mehr funktioniert?
Viele Grüße
Michael
Ja, das ist das Umschaltventil. Über den Relaistest kann dein Fachbetrieb das Ventil schnellstmöglich prüfen.

Gerne kannst du uns hierzu auf dem Laufenden halten, was bei der Prüfung durch deinen Fachbetrieb herausgekommen ist.

Viele Grüße °fl
Hallo Flo,
nachdem der Fachbetrieb heute im Haus war gibt es heißes Wasser. 🙂

Umschaltventil war okay, der Aktor wurde rausgenommen und per Testeingriff angesteuert - hat funktioniert.
Ursache für das fehlende heiße Wasser war die Pumpe unten am Trinkwasserspeicher (hab den Namen der Pumpe vergessen), die hat zwar Strom gezogen und war heiß, hat aber nicht gepumpt. War wohl durch die Standzeit verklemmt.

Der Soledruck ist auch niedrig, laut Manometer ca. 0,4 bar. Soleflüssigkeit wird demnächst nachgefüllt.

Vielen Dank für den Support.

Michael
Danke für die Info und schön, dass deine Anlage wieder wie gewünscht funktioniert. 🙂

Du meinst vermutlich die Speicherladepumpe.

Viele Grüße °fl