Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-G Einstellungen

Guten Tag, wie auch immer hat die Anlage (hatten einen Stromausfall in dieser Zeit, keine Ahnung ob es daran lag). 

Seit dem Ausfall benimmt sich die Heizung komisch. Das Wasser wird nicht mehr richtig heiß sowie auch die Heizung. Ich habe das Gefühl, als würde meine Sole nicht greifen (Sicherungen sind aber alle an).

Hat sich da irgendwas von alleine verstellt? Habe mal die kompletten Einstellungen aufgeschrieben und ein Paar Fotos gemacht. Kennt jemand diesen Fehler? 

 

 

 

Zur Anlage Vitocal 222-G mit Vitocell 100 (für die Heizung), Aussenfühler, Raumtermostate

Nur Warmwasser, Heizung  ohne Külung, Schwimmbad, Solar ect.

Das Haus KW 70 von 2014, 3 x Erdbohrungen jeweils mit  80 Meter. Die Werte vom Blower Door Test entsprechen einem passiv Haus (lagen sogar drunter).

 

Vielen Dank J. Schenk

 

Vitocell 222-G

 

Cod 1

 

7000-2

7003-40

7010-0

7020-0

7012-2

701A-0

7013-8

7014-4

7015-4

7017-0

701B-0

7030-0

 

Verdichter

 

5000-1

5012-15

5030-10

 

Warmwasser

 

6000-500

6015-0

60005-100

6006-600

6007-50

6008-100

6009-1

600A-0

600C-600

600E-0

6016-0

6017-1

 

Eletr. Zusatzheizung

 

7900-1

7902-0

7907-3

790A-0

790B-500

 

Inter. Hydraulik

 

7300-0

7303-0

730C-500

73C0-4

 

Pufferspeicher:

 

7200-1

7202-500

7204-600

7208-500

 

HK 01

 

2000-210

2001-200

2022-200

2003-0

20006- 0

20005-5

200A-10

200B-0

200E-400

 

Primärquelle:

 

7401-0

 

 

Betriebsprogramm alle auf normal.

 

Warmwasser Zeit- 00-24 normal

Zirkulationspumpe 05:30-22:30

 

 

Uhrzeit stimmt

IMG_20211113_230040.jpg

IMG_20211113_121739.jpg

IMG_20211113_121807.jpg

IMG_20211113_121816.jpg

IMG_20211113_130904.jpg

IMG_20211113_225938.jpg

      

 

 

 

 

28 ANTWORTEN 28

Habe gerade nochmal zwei Fotos gemacht.

IMG_20211115_061414.jpg
IMG_20211115_061804.jpg

So nachdem immer noch keiner geantwortet hat... habe ich meinen treuen Installateur, Herr Bader aus Dormagen, heute vor Ort gehabt. Verdacht auf die Pumpe oder  dem 3 Wege Ventil. Beide waren aber OK. Jetzt kommt es, der gemeinsame Rückschlauch hat sich komplett zu gesetzt. Ist wohl das Problem das "totes Wasser" mit dem Anschluss Kupfer auf einem Flex Schlauch auf Gummi/Kunststoff geht. Das bewirkt diese Ablagerung. Hallo Firma Viessmann, warum wird das nicht geändert???? Es kommt wohl schon sehr oft vor, dass so etwas passiert. Bin wirklich enttäuschst..  Sollte Ihnen eigentlich die RG senden. Bitte mal hier dringend um Feedback. Vielen Dank Jörg schenk

Hallo Schenk_100,

 

bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst. Läuft denn deine Anlage wieder? Auf deinem einen Bild der Anlagenübersicht stört mich, dass die Primärpumpe nicht läuft, obwohl eine Anforderung da sein müsste. 

 

Von einem Problem beim Zusetzen der Kupfer-Anschlussschlauchverbindung habe och noch nichts gehört. Hat denn eine Analyse des Heizungswassers stattgefunden?

 

Viele Grüße
Flo

Unser Wasser ist laut Installateur gut geeignet. Haben über Syr mal eine gemacht. Problem sagte mein Fachmann ist eigentlich schon bei Viessmann bekannt aber nicht akzeptiert. In dem schwarzem Schlauch hat sich eine Ablagerung aufgebaut die aussieht wie kleine Kohlestückchen. Aber Anlage läuft. Ist aber trotzdem ärgerlich. Meine wenn nach ca. 6-7 Jahren ne Pumpe defekt ist OK --- kann passieren. Aber eine gewollte Ablagerung finde ich nicht OK. LG Jörg

Wer spricht denn von einer gewollten Ablagerung. Wie bereits geschrieben, ist mir das Thema neu und ich mache das hier und vorher im Technischen Dienst mittlerweile auch schon über 11 Jahre. Dabei wäre es mir bestimmt schon untergekommen. In der gesamten Zeit betreue ich hauptsächlich Wärmepumpen und Lüftungsgeräte. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

läuft ja wieder und der Fehler ist gefunden. Auch mal was positives: Techniker sagte das nach 7 Jahren die Pumpen und alles andere aussehen wie neu 🙂 .  Allerdings habe ich ein neues Problem.

Vielleicht hast Du das ja schon einmal gehabt:

Also Warmwasser ist wieder OK aber die Heizung irgendwie nicht. Meiner Frau war es ein wenig zu kalt. Habe mal dann mal Niveau erhöht. Heizung kommt irgendwie nicht über 21. Hat aber über Nacht mal 7 KW verbraucht. Habe mal Fotos von den Sensoren gemacht. Ist das so richtig mit den Vor und Rücklauf? LG  Jörg

IMG_20211120_070602.jpg
IMG_20211120_072422.jpg
IMG_20211120_072431.jpg

Mach mal bitte ein Bild von der Anlagenübersicht, dann kann ich genaueres dazu sagen und auch, ob meine Vermutung stimmt, die ich habe. 

 

Du musst dafür die "?"-Taste gedrückt halten und das Problem muss vorliegen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo das wäre echt Super anbei das Foto... erst gerade von der Arbeit

IMG_20211122_182531.jpg

 Hoffentlich kannst Du was erkennen. LG  Jörg

Zeig mir dazu bitte auch die zweite Seite und teil mir mit, wie die Heizkennlinie und das Zeitprogramm (Heizkreis und Pufferspeicher) eingestellt sind. 

 

Viele Grüße
Flo

Anbei die Fotos

LG Jörg

   

IMG_20211123_102825.jpg
IMG_20211123_102728.jpg
IMG_20211123_102841.jpg
IMG_20211123_102915.jpg

Muss noch dazu sagen, das Haus ist 7 Jahre alte und laut Blower Door Test liegen wir unter einem passive Haus.

Wie hoch ist denn die Hysterese Pufferspeicher bei dir eingestellt? Aktuell ist auf deinem Bild die Puffertemperatur 6K unter dem Sollwert.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo anbei die Fotos. Ist das eigentlich richtige wenn ich versuche es wärmer einzustellen das der Kreislauf zur Pumpe (Vitocell der erste oben) relativ kalt bleibt aber der Anschluss am Vitocell darunter sehr warm wird?

IMG_20211123_144850.jpg
IMG_20211123_144854.jpg
IMG_20211123_144840.jpg
IMG_20211123_144836.jpg
IMG_20211123_144846.jpg

Das ist korrekt. Wenn du einen Kombispeicher hast, dann wird der unter Teil für den Heizbetrieb erwärmt und der obere für die Warmwasserbereitung. Da du einen ungeregelten Kreis hast, macht es wenig Sinn, die Ausschalthysterese zu verlängern und die Einschalthysterese vom Pufferspeicher zu verkürzen. Hier würde es reichen, das Niveau anzuheben. Wärmer sollte es dann aber werden im Haus. Sind denn die Kreise alle offen?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo, bin auch nicht so vom Fach aber welche Hysterese vom Pufferspeicher könnte ich einstellen?

Heizkreise werden noch einzelnd über den Durchflussmengenmesser per Raumthermostat pro Raum geregelt.

 

Oder alle Ventile auf schauen??

 

LG

 

Jörg

Heizkreise werden wohl geregelt, Sorry

 

 

Mit ungeregelt meine ich, du hast keinen Mischer, der die Anlage genau auf den Vorlauf ausregelt. Dementsprechend bekommen die Kreise die Temperatur ab, die gerade im Puffer ist. Wie bereits geschrieben, macht es dann keinen Sinn, die Ein- oder Ausschalthysterese zu verändern (7203 und 7209).

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, also am besten die 7203 auf null? 7209 finde ich nicht unter Pufferspeicher.

 

LG

 

Jörg 

Ach 0 geht gar nicht nur 20...

Prüf bitte einmal, ob du 7209 in der zweiten Codierebene findest. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Wenn der Parameter dort auch nicht zu finden ist, dann solltest du 7203 weider auf 5 stellen. Die Gesamthysterese sollte 5K nicht unterschreiten.

 

Viele Grüße
Flo

 Hallo Flo, ne gibt es nicht. LG Jörg

OK, dann stell bitte die Hysterese wieder auf 5K. Ist es anschließend nicht immer ausreichend warm im Haus, musst du das Niveau der Heizkennlinie etwas anheben. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

habe auch ein Verdacht... Wie hoch muss der normale Druck gegenüber dem Ausgleichsbehälter beim Pufferspeicher liegen? LG jörg

Hallo Flo, bin noch mal in mich gegangen wie alles anfing. Wir haben in der Zeit eine PV Anlage bekommen wo auch der Zähler getauscht worden ist. Die haben dabei in einem Heizung Verteiler ein loch oben gebort für das Kabel. Dort ist auch ein Überstromventil. Ich habe die Vermutung das die daran gedreht haben um es nicht zu beschädigen. Mein Heizungsbauer sagte damals, da ich ein Pufferspeicher habe brauche ich das eigentlich nicht wirklich (haben das damals eingebaut weil Sie noch nicht wussten welche Anlage). Wie sollte das Ventil eingestellt sein wenn es nicht benötigt wird? Auf 500 mB oder entgegen gesetzt?. Vielen Dank

 

Jörg 

Top-Lösungsautoren