Vitocal 222-G: Anzahl der Schreibzyklen von nichtflüchtigen Parameter z.B. RT-Soll

Hallo zusammen,

 

Zur Eigenverbrauchsoptimierung meiner PV-ANlage, will ich unter bestimmten "Betriebszuständen" meiner PV, Außentemperatur, Eigenverbrauch,... elektrische Energie in Form von Wärme speichern (Raumwärme, erhöhte WW-Temperatur).

WW habe ich mit erhörter Temperatur, sowie Freigabe nur in Zeiten eines statistischen Energieüberschuss der PV, für mich recht praktikabel gelöst.

 

Speichern in Raumtemperatur ist ein wenig trickreicher, da hier deutlich mehr Einflussfaktoren hinzukommen. Manuell funktioniert dies sehr gut über eine Anhebung der RT-Solltempertaur um 2K. (Bei voller Eigenversorgung über die PV, entfällt nachts ein voll zugekaufter Heizzyklus a1,5h@1,4kW)

 

Da meine o.g. Heizung leider keinerlei Eingänge für eine externe Anforderung besitzt (z.B. RT reduziert,...), muss jedesmal die Raumtemperatur verstellt werden.

 

Wieviele Schreibzyklen besitzen die Register (Steuerung WO1C), in dem z.B. die Raumtemperatur gespeichert wird. (Ist es ein Flash-ROM oder EEPROM?)

 

Auch wenn diese Frage ein wenig spezieller ist,

danke ich Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen und wünsche schoneinmal einen guten Start ins neue Jahr.

 

Gruß,

Timo

 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Timo,

genau für diesen Anwendungsbereich liefern wir einen 3-phasigen Modbus-Energiezähler. Mit diesem Energiezähler kann eine Eigenbedarfsoptimierung und Speicherung der Energie als Wärme durchgeführt werden.

Die Vitotronic 200, Typ WO1C erhält über den Zähler die Information ob und wieviel (Rest-)Energie von der Photovoltaikanlage zur Verfügung steht. Dadurch kann die Wärmepumpe den Eigenenergieverbrauch und den der angeschlossenen Komponenten effizient regeln (z.B. Beheizung Heizwasser-Pufferspeicher, Schwimmbadbeheizung, usw.).

Weitergehende Informationen erhältst du auf Anfrage, über deinen Heizungsfachbetrieb, in Abstimmung mit unserer zuständigen Verkaufsniederlassung.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Timo,

genau für diesen Anwendungsbereich liefern wir einen 3-phasigen Modbus-Energiezähler. Mit diesem Energiezähler kann eine Eigenbedarfsoptimierung und Speicherung der Energie als Wärme durchgeführt werden.

Die Vitotronic 200, Typ WO1C erhält über den Zähler die Information ob und wieviel (Rest-)Energie von der Photovoltaikanlage zur Verfügung steht. Dadurch kann die Wärmepumpe den Eigenenergieverbrauch und den der angeschlossenen Komponenten effizient regeln (z.B. Beheizung Heizwasser-Pufferspeicher, Schwimmbadbeheizung, usw.).

Weitergehende Informationen erhältst du auf Anfrage, über deinen Heizungsfachbetrieb, in Abstimmung mit unserer zuständigen Verkaufsniederlassung.

Beste Grüße °be