Vitocal 222-A: empfohlener Netzanschl Inneneinh 5x1.5mm2. Ist das ausreichend für 3phas Heizstab oder besser 2.5mm2-Kabel? Braucht Inneneinheit-Display einen separaten Netzanschluss oder wird es über Netzanchl-Inneneinheit mit Strom versorgt? Falls separate Stromvers, wie ist die Kabeldimensionierung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nach VDE bei 3 belasteten Aussenleitern Mindestquerschnitt 2,5 mm².
Demnach 5 x 2,5 mm²
Nach VDE bei 3 belasteten Aussenleitern Mindestquerschnitt 2,5 mm².
Demnach 5 x 2,5 mm²
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
9 | |
6 | |
6 | |
6 |