Guten Tag,
Ich besitze die Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 222-A. Es handelt sich um die größte Ausführung, Typ AWOT-E-AC 221.A16 (400V).
Der Klempner hat den Kreislauf nach draußen zur Außeneinheit (das ist der Sekundärkreislauf oder?) mit Kupferrohren DN25 verlegt.
Von der Inneneinheit wird der Kreislauf mit DN32 zu den Fußbodenheizungsverteilern verlegt.
Da es letztlich „ein System“ ist, müsste der Kreislauf nach draußen auch Rohre mit DN32 haben oder?
In meinen Unterlagen von Viessmann ist auch eine Tabelle abgedruckt wo deutlich steht: „Mindestvolumen und Mindedtvolumenstrom unbedingt einhalten“. Bei DN25 (Anlagen A04-A08) steht bei Mindestvolumenstrom 700 l/h, bei DN32 (Anlagen A10-A16) hingegen 1400 l/h.
1. Kann das Auswirkungen auf die Anlagenleistung haben?
2. Können dadurch erhöhte Strömungsgeräusche entstehen?
3. Wird der Verschleiß der Anlage dadurch erhöht (Pumpendruck, Pumpenlaufzeit)?
4. Stimmen die eingestellten Heizkurven bei dem dünneren Rohrdurchmesser noch?
Danke vorab und freundliche Grüße
Simon