Hallo zusammen,
ich bräuchte bitte zu folgenden Parametern eine detaillierte Erklärung:
Ich habe eine Vitocal AWB-E-AC 201.D16 mit Kombipufferspeicher (WW + HW) und 2 HK-Pumpen (eine pro Wohneinheit), gemäß Anlagenschema 8.
Hallo scrounger,
7002:
Der Parameter definiert das Langzeitmittel der Außentemperatur. Im Auslieferzustand sind es 180 Minuten. Das bedeutet der Temperaturschnitt der jeweils letzten 180 Minuten.
700F:
Der Parameter greift nur bei Wärmepumpenkaskaden und gibt an, ob bei der Kaskadensteuerung eine Leistungsregelung stattfinden soll oder nicht.
7018:
Hier geht es um den Temperaturbereich für den 0-10V Eingang. Bei einer Einstellung 500 wäre das ein Bereich von 0 - 50°C. Dementsprechend wären 5V 25°C und 10V 50°C.
7319:
Über den Parameter 7319 wird die Anzahl der Zyklen eingestellt, wie oft die Umwälzpumpe in 24h ein- bzw. ausgeschaltet wird. Wie das Verhältnis von Ein- und Ausschaltzeit je Zyklus ist, ist von der Außentemperatur abhängig. Der Bereich geht dabei von +10°C und größer sowie bis zu -10°C und kälter. Bei +10°C und größer ist das Verhältnis von Ein- und Ausschaltzeit bei 1/4 und ab -10°C liegt ein Dauerlauf vor. Dazwischen ist das Verhältnis linear. Bei der Auswahl der Zyklenanzahl muss darauf geachtet werden, dass daraus kein Taktbetrieb des Verdichters entsteht. Deshalb ist es ratsam, erst einmal die Anlage vorab zu beobachten und perfekt einzustellen. Anschließend sollte man sich dann der Zyklenanzahl zuwenden, da dann sofort bemerkt werden kann, ob die Einstellung kontraproduktiv ist oder nicht.
Hinweis: Bei Einstellwert „0“ ist der getaktete Betrieb ausgeschaltet.
7401:
Hierrüber wird die Regelstrategie der Primärquelle (Pumpe, Ventilator) vorgegeben.
Viele Grüße
Flo
Hallo flo
Den Parameter 7018
Der steht bei mir auf 10 must der auf 10 stehen
Oder soll man den auf ein gewisser Wert einstellen
Mfg Ritschi
Der Parameter 7018 hat nur Auswirkungen, wenn eine 0-10V Anforderung vorhanden ist.
Viele Grüße
Flo
Es darf nicht verstellt werden?
Bei den obigen Beitrag versteh ich das so ob das mit der wasser temperatur zutun hat stimmt das
zb. Ich habe 40 grad Warmwasser
Der Parameter ist für die externe Anforderung zuständig und darüber wird die Vorlauftemperatur vorgegeben.
Viele Grüße
Flo
Ok
Danke
Mfg Ritschi
Hallo Flo_Schneider
Ich möchte das die vitocal erst bei genau 10 Grad zum heizen beginn welche Parameter sind da zuständig
Zwischen 10 -5 Grad brauchen wir noch keine Heizung da wir ein Wohnzimmer Ofen haben
Was muss ich einstellen
Mfg:Ritschi
Hallo legende
Ich habe bei mir geschaut und der Parameter 7002 steht auf 180 Minuten also drei Stunden
Meine Raum Temperatur ist 22 Grad eingestellt
Was soll ich da einstellen das bei 10 grad zum heizen beginn
Vielen Dank für die rasche Antwort
Ritschi
Hallo Ritschi,
sorry ich war davon ausgegangen das Beispiel wäre verständlich.
Du hast wohl 22 Grad Soll RaumTemp, richtig?
VG Michael
Hallo Legende
Danke dir für die tolle Antwort
der Parameter7003 steht bei mir auf 70
laut deine detaillierung kann ich den Parameter 7003 auf 120 stehlen dann fängt die Heizung zum Heinzen bei 10 grad habe ich so Richtig verstanden
Mfg: Ritschi
Hallo Ritschi,
ja richtig verstanden.
Einfach ausprobieren, davon kann nicht kaputt gehen.
Wie aus der Anleitung ersichtlich (siehe Diagramm von vorher) rechnet die Regelung nicht mit der aktuellen Temperatur, die du auf deiner Wetterstation abliest, sondern mit einer verzögerten Temperatur.
Diesen Parameter kann man auch an das Haus anpassen:
Hier hilft auch nur ausprobieren...
VG
Alles klar
Vielen Dank Legende
Schön Sonntag noch
😉 mfg
Benutzer | Anzahl |
---|---|
12 | |
9 | |
6 | |
6 | |
5 |