Hallo liebe Community,
dies ist mein erster Beitrag.
Wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-M-E-AC201.E10NEV und zusätzlich dazu Vitocell 100-W Typ CVAB 300l seit Anfang 03/23 im Neubau verbaut.
Die Heizungsfuktion lief inkl. Estrichtrocknung bisher tadellos und hat seinen Dienst getan. Die Laufzeiten pro Start Kältekreis betrug zwischen 5-7 Stunden.
Jetzt sind wir kurz vor Einzug und haben die Funktion Warmwasser versuch einzuschalten. Die Solltemperatur haben wir zunächst auf 30Grad gestellt. Die Wärmepumpe hat von Heizung auf Warmwasser geschaltet und nachdem die Solltemperatur des Vorlaufs erreicht wurde, kam folgende Störung auf:
F.1078 wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf
F.982 Trockenlauf Primärkreispumpe
Die Störung bleibt und auch bei Neustart kommt sie direkt, wenn man Warmwasser einschaltet. Der Volumenstrom betrug bei Warmwasseraufbereitung zwischen 500-700l/h.
Wenn ich wieder nur Heizen einschalte, dann lief sie wieder wie vorher auch.
Woran kann das liegen und wie gehe ich mit dem Fehler um? Mein Heizungsbauer ist leider viel entfernt und hatte es von ihm bezogen, da man aktuell schlecht an die Anlagen dran kommt.
Ich bin über jede Hilfestellung dankbar!
Liebe Grüße
Kemal
Hy
Ich geh davon aus das die Heizspirale im Warmwasser Speicher schlecht gespült ist und somit nicht viel Luft drin ist.
Luft kein Volumenstrom
VG
Hallo,
danke für die erste Reaktion. Das hört sich für mich auch nach Luft in dem Heizkreis von den Innengerät zum Warmwasserbehter an.
Wie bekommt man denn den Kreis gespült? Ich sehe keine Möglichkeit. Oder bekommt es gespült, wenn das 3 4 Wegeventil auf Warmwasser steht und über Befüllung am Innengerät?
Es gibt extra 3 wege Kugelhähne um alles richtig zu spülen