Hallo zusammen
Ich habe die Störung Kältekreis 05 auf dem Display. Wenn ich es Quittiere kommt die Störung immer wieder.
Hat jemand Erfahrung damit oder weiss schon was es sein kann?
Anlage ist erst seit 8 Monaten in Betrieb.
Danke euch sehr
Gruss aus der Schweiz
Hast du schon mal ins Serviceanleitung Vitotronic 200 geschaut? Da sind die Fehler erklärt.
B3/B5 deuten auf den Ventilator hin. Ist er blockiert? Ist die Sicherung rausgesprungen?
Hallo ElvisCelikovic,
die Meldungen aus deinem Kältkreisregler deuten auf eine blockierte Sekundärpumpe hin. Diese sollte einmal überprüft werden.
Viele Grüße
Flo