abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200s - D16 inkl. Puffer: Regelungsverhalten merkwürdig

Hallo zusammen,

 

zunächste mal der Aufbau meiner Anlage:

  • Vitocal 200s - D16
  • Pufferpseicher mit 2 Heizkreisen (Pumpe + Mischer) dahinter - davon hat ein HK immer eine höhere Vorlauftemperatur und gibt somit den Sollwert für die Vorlauftemperatur vor
  • keine ERR
  • hydraulisch und thermisch abgeglichen

 

Ich habe ein merkwürdiges Verhalten was die Regelung angeht, siehe angehängtes Diagramm. Mal wird der Pufferspeicher (lila im Diagramm) auf die Vorlauf-Soll-Temperatur (orange im Diagramm) geregelt und mal der Vorlauf des Heizkreises (grün im Diagramm) auf die Vorlauf-Soll-Temperatur (orange im Diagramm) geregelt.

scrounger_0-1705257263359.png

Leider führt das dazu das bei Regelung auf den Pufferspeicher die Vorlauftemperatur des HK ca. 1 °C unter der eingestellten Heizkennlinie liegt, was man dann leider auch deutlich wahr nimmt und das Haus entsprechend auskühlt. Klar jetzt könnte man die Heizkennlinie anpassen, was aber dann dazu führt, dass bei Regelung auf die Vorlauftemperatur des HK das Haus wieder zu warm ist.

 

@Flo_Schneider:

Gibt es hier einen Parameter über den man einstellen kann auf was die Anlage regeln soll?

 

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo scrounger, 

 

die Puffer-Soll-Temperatur entspricht immer der Solltemperatur des höchsten Vorlauf-Soll-Wertes der Heizkreise. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für deine Antwort.

Aber das ist genau leider nicht der Fall, wie man in dem angehängten Diagramm sieht.

Mal wird der Puffer auf die Solltemperatur des höchsten Vorlauf-Soll-Wertes der Heizkreise geregelt (linker Bereich im Diagramm), mal wird auf direkt auf die die Solltemperatur des höchsten Vorlauf-Soll-Wertes der Heizkreise geregelt (rechter Bereich im Diagramm) und die Puffertemp liegt entsprechend darüber.

 

Was gibt es für Möglichkeiten in diesem Fall?

 

 

Mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die zwei von dir beschriebenen Zustände vorliegen. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo

sorry hat nen bissle gedauert, anbei die Bilder.

 

1. Regelung auf Pufferspeicher

scrounger_0-1706275981088.png

scrounger_1-1706275994117.png

 

Regelung auf HK:

scrounger_2-1706276102375.pngscrounger_3-1706276112893.png

 

 

Hallo @scrounger 

 

Schwarze Zahlen auf weißem Hintergrund sind die gewünschten Werte, weiße Zahlen auf schwarzem Hintergrund sind die aktuellen Werte.

Und da die neutrale Zone der Mischventilregelung bei 1 Grad liegt, liegt alles im Toleranzbereich.

 

VG

Für mich sieht es ebenfalls alles normal aus. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren