abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200s - Ausseneinheit reagierte nicht, keine Fehlermeldung

Hallo,

ich möchte von einem Vorfall mit meiner Wärmepumpe berichten. Die Vorlauftemperatur war deutlich unter dem Sollwert und in der Vitotronic war zu erkennen, dass der Kompressor nicht lief. Eine Fehlermeldung stand nicht an und auch im log File war kein Hinweis zu finden.

Nach vielen Probieren hat schliesslich folgendes Vorgehen zum Erfolg geführt:

Kurze Stromunterbrechung aller 3 Phasen der Ausseneinheit.

Sofort danach ging der Kompressor wieder an und läuft seit einer Woche problemlos.

Meine Hypothese: ein Controller in der Ausseneinheit war "abgestürzt". Ich finde es aber nicht gut, dass dazu von der Vitotronic keine Fehlermeldung erzeugt wird.

2 ANTWORTEN 2

Hallo MakeOwn,

 

bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?

 

Viele Grüße
Flo

Die Vicare/ViGuide sind  dumm wie Brot.  Warum wird das nicht realisiert ? 

Ihr vertraut viel zu viel (blind)  auf diese  extrem dürftigen wie unzuverlässigen Apps. 

 

Einfach an der Anlage nach sehen wenn das Wasser kalt ist. 

Selbst wenn der Verdichter zu einem Haufen Asche abgebrannt ist würde die App immer noch melden:

 

"Deiner Anlage geht es gut".  

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
Top-Lösungsautoren