Hallo
hab folgendes problem bei meiner vitocal 200s awb ac d08 war der volumenstrom unter den angegeben 700l/h habe jetzt die durchflüsse erhöht um gewisse % jedoch fließt immer noch Heizungswasser über das Überströmventil. Man hörts immer noch rückfließen temperatur ist auch beim RL hoch.
Hat da jemand eine Idee
vitocal 200s
vitocell 100 46l puffer
vitocell 300l warmwasser boiler
Hallo Hoizi,
wenn der Mindestvolumenstrom ohne das Überströmventil nicht gehalten werden kann, dann ist dies genau das, was es tun soll. Sind denn alle Kreise offen?
Viele Grüße
Flo
Wenn du jetzt an die 800l/h kommst, kannst du das Überströmventil etwas schließen und zwar genau bis zu der Stelle wo das Rauschen am Überströmventil leiser wird bzw. aufhört..
Hallo zusammen
ERR sind immer voll offen sind bei aktuell ca 750-800l/h
überströmungsventil ist zugedreht bis auf maximalen 500mbar mehr geht nicht allerdings läuft trotzdem noch heizwasser drüber
lg.
Hallo,
entweder ist das Überströmungsventil defekt oder man müsste die Sekundärpumpe etwas von der Drehzahl geringfügig reduzieren.
Die Pumpe schafft bei 800l/h max 700mbar
Code 7342 oder 7343? Welcher wert wäre hier zum testen?
7342 wäre die maximale Leistung. Solltest du Probleme bekommen, empfehle ich dir, die Überprüfung durch deinen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.
Viele Grüße
Flo