Meine Wärmepumpe macht seit gestern schon das zweite mal die Störung A9.
Ich habe den Kältekreislauf ausgelesen und die Werte Fotografiert.
Kann mir jemand helfen?
Gruss
kann mir jemand helfen ich kenne diese Hinweise nicht.
Was ist da bei mir defekt, ich hatte die Störung A9 und diese immer wieder.
Hallo Raphael73,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Besten dank für deine Antwort, hier sende ich dir die Seriennummer 7727677004034127.
Die WP läuft wieder, aber nicht so wie sie sollte.
Ich habe eine Fremdgesteuert WP, die mir schon zweimal ersetzt werden musste. Die Vorlauftemperatur geht meistens jetzt auf 62°.ich habe dir ein Schema vor dem schaden.
Nach dem schaden wurden noch 2 kleine Speicher für die Abtaung eingebaut, siehe die folgenden Fotos.
Und das ist der Zustand jetzt.
Danke schon jetzt für deine Antwort.
Gruss Raphael
Danke, die Meldung sagt aus, dass die maximale Kondensationstemperatur überschritten wurde. Wie hoch sind denn die Sekundärtemperaturen, wenn es zur Meldung kommt? Wie hoch ist die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf?
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |