Guten Abend,
ich habe den Fehler A9, den ich dann quitieren muss.
Nachher heizt die Anlage nur über den Heizstab.
Wenn ich die Anlage komplett abschalte, Sicherungen für Ausseneinheit, Steuerung, Heizstab raus und wieder rein laufen die Lüfter für ca. 30min los und nach diesem Zyklus kommt wieder der Fehler A9.
Auffällig für mich als Laien ist die hohe CTT Temperatur von über 100°C oder ist das normal?
Da sich der Sensorwert sehr schnell ändert hätte ich die Vermutung, dass der Sensor einen Fehler hat, könnte das zusammenhängen?
Vielen Dank für Eure Hilfe, mit Heizstab zu heizen ist zur Zeit nicht gerade toll, es ist sehr kalt bei uns!
Viele Grüße aus dem verschneiten Chiemgau
Jochen Holzbauer
Guten Tag,
ich habe nun eine Ergänzung zu oben angeführter Beschreibung.
Nach kompletter Aussicherung der Anlage und Widerinbetriebnahme startet
die Anlage normal, Lüfter laufen ca. 30 Minuten.
Danach kommt Fehler OA und nach Quittierung A9, welcher dauerhaft bleibt.
Folgendes habe ich geprüft:
Innen:
AVI Inneneinheit leuchtet orange und grün dauerhaft, LWT und IRT Werte scheinen ok
Stecker X25 Vorlauftemp. Sekundär Wert scheint ok
Stecker X25 Rücklauftemp. Sekundär Wert scheint ok
Sicherung F1, F3 und F101 ok
Aussen:
Sicherung F201 ok
OCT, OMT, OAT und CTT Werte scheinen ok.
Hätte noch jemand einen Hinweis, was ich noch prüfen könnte?
Letztes Mal hat der Servicetechniker 2 Monate gebraucht, bis dahin bin ich mit Heizen nur über Heizstab arm!!
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße aus dem Chiemgau
Jochen Holzbauer
Guten Abend,
hätte noch jemand eine Idee, was ich machen könnte um das Problem zu lösen?
Kurz Zusammengefasst:
Nach komplettem Netzreset:
Lüfter laufen für ca. 30 Minuten, danach kommt Fehler OA,
nach Quitierung dann nach relativ kurzer Zeit 9A, in diesem Zustand läuft die Anlage dann
nur über den Heizstab.
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Jochen
Hallo,
da ich jeden Tag sehr viel Geld für den reinen Betrieb über Heizstab zahlen darf und die Temperaturen aktuell sehr kalt sind würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte?
Der Viessmann Kundendienst ist bereits bestellt hat aber letztes Mal 2 Monate gebraucht und war nicht gerade kompetent...
Vielen Dank für Eure Tipps
Viele Grüße aus dem kalten Chiemgau
Jochen
Hallo @Jochen61
Gemäß den Meldungen des Kühlkreislaufs ist es erforderlich, die Kühlgasmenge zu überprüfen.
VG
Hallo @divanc
schön von Ihnen zu hören!!
Die Kühlgasmenge kann nur der Viessmann Service überprüfen oder?
Dieser ist schon beauftragt, ich würde nur gerne die Zeit überbrücken.
Vielen Dank und viele Grüße
Jochen Holzbauer
Hallo @Jochen61
Auch ein Kältetechniker kann dies überprüfen, es ist jedoch notwendig, den Ort des Lecks zu ermitteln.
VG
Hallo @divanc
Hätten Sie einen Tipp, wie man das Leck finden kann? Es müsste in der Ausseneinheit sein,
da Vor- und Rücklauf ohne Muffen verlegt sind?
Warum tritt der Fehler erst nach längerer Zeit auf (30-60 Minuten)?
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo @Jochen61
Wenn Sie über ein Universalinstrument verfügen, können Sie den Widerstand des CTT-Sensors im Außengerät und die Gleichspannung am ICT-Sensor im Innengerät überprüfen.
Spannung am Anschluss P301 (PS) auf der AVI-Leiterplatte messen.
Spannung zwischen der weißen und schwarzen Ader max. 4,5 V, abhängig vom Druck. Ggf. Sensor austauschen.
Widerstandswert für Temperatursensor Verdichterkopf CTT an den Sensorklemmen gemäß der Kennlinie prüfen. Ggf. Sensor austauschen.
VG
Guten Morgen @divanc
das werde ich versuchen, das erstaunliche ist, gestern Abend habe ich nochmal alles ausgesichert und mit dem Wiedereinsichern min. 15 Min gewartet, wie Sie in einem anderen Post erwähnt haben. Seitdem läuft alles ohne Störung.
Den CTT Sensor hatte ich geprüft, hatte 9,92kOhm, das müsste ca. 65°C entsprechen.
Den ICT Sensor messe ich, wenn die Anlage wieder Probleme macht.
Ich wünsche einen schönen Sonntag
Viele Grüße
Jochen Holzbauer
Hallo @Jochen61
Der CTT-Sensor ist mit einem Pfeil gekennzeichnet und zum Vergleich sollten Sie auch die Temperatur am Kompressorrohr messen.
VG