abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200S Fehler A9

Guten Abend,

 

ich habe den Fehler A9, den ich dann quitieren muss.

Nachher heizt die Anlage nur über den Heizstab.

Wenn ich die Anlage komplett abschalte, Sicherungen für Ausseneinheit, Steuerung, Heizstab raus und wieder rein laufen die Lüfter für ca. 30min los und nach diesem Zyklus kommt wieder der Fehler A9.

Auffällig für mich als Laien ist die hohe CTT Temperatur von über 100°C oder ist das normal?

Da sich der Sensorwert sehr schnell ändert hätte ich die Vermutung, dass der Sensor einen Fehler hat, könnte das zusammenhängen?

 

Vielen Dank für Eure Hilfe, mit Heizstab zu heizen ist zur Zeit nicht gerade toll, es ist sehr kalt bei uns!

Viele Grüße aus dem verschneiten Chiemgau

Jochen Holzbauer

Wärmepumpe.jpg
Wärmepumpe2.jpg
11 ANTWORTEN 11

Guten Tag,

 

ich habe nun eine Ergänzung zu oben angeführter Beschreibung.

Nach kompletter Aussicherung der Anlage und Widerinbetriebnahme startet

die Anlage normal, Lüfter laufen ca. 30 Minuten.

Danach kommt Fehler OA und nach Quittierung A9, welcher dauerhaft bleibt.

Folgendes habe ich geprüft:

Innen:

AVI Inneneinheit leuchtet orange und grün dauerhaft, LWT und IRT Werte scheinen ok

Stecker X25 Vorlauftemp. Sekundär Wert scheint ok

Stecker X25 Rücklauftemp. Sekundär Wert scheint ok

Sicherung F1, F3 und F101 ok

 

Aussen:

Sicherung F201 ok

OCT, OMT, OAT und CTT Werte scheinen ok.

 

Hätte noch jemand einen Hinweis, was ich noch prüfen könnte?

Letztes Mal hat der Servicetechniker 2 Monate gebraucht, bis dahin bin ich mit Heizen nur über Heizstab arm!!

 

Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße aus dem Chiemgau

Jochen Holzbauer

Guten Abend,

 

hätte noch jemand eine Idee, was ich machen könnte um das Problem zu lösen?

Kurz Zusammengefasst:

Nach komplettem Netzreset:

Lüfter laufen für ca. 30 Minuten, danach kommt Fehler OA,

nach Quitierung dann nach relativ kurzer Zeit 9A, in diesem Zustand läuft die Anlage dann

nur über den Heizstab.

 

Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße

Jochen

 
Wärmepumpe3.jpg

Hallo,

da ich jeden Tag sehr viel Geld für den reinen Betrieb über Heizstab zahlen darf und die Temperaturen aktuell sehr kalt sind würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte?

Der Viessmann Kundendienst ist bereits bestellt hat aber letztes Mal 2 Monate gebraucht und war nicht gerade kompetent...

 

Vielen Dank für Eure Tipps

Viele Grüße aus dem kalten Chiemgau

Jochen

Hallo @Jochen61 

 

Gemäß den Meldungen des Kühlkreislaufs ist es erforderlich, die Kühlgasmenge zu überprüfen.

 

 

 

2025-01-11 21_18_42-5583773VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

2025-01-11 21_18_17-5583773VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Hallo @divanc 

 

schön von Ihnen zu hören!!

Die Kühlgasmenge kann nur der Viessmann Service überprüfen oder?

Dieser ist schon beauftragt, ich würde nur gerne die Zeit überbrücken.

 

Vielen Dank und viele Grüße

Jochen Holzbauer

Hallo @Jochen61 

 

Auch ein Kältetechniker kann dies überprüfen, es ist jedoch notwendig, den Ort des Lecks zu ermitteln.

 

VG

Hallo @divanc 

 

Hätten Sie einen Tipp, wie man das Leck finden kann? Es müsste in der Ausseneinheit sein,

da Vor- und Rücklauf ohne Muffen verlegt sind?

Warum tritt der Fehler erst nach  längerer Zeit auf (30-60 Minuten)?

 

Vielen Dank und viele Grüße

Hallo @Jochen61 

 

Wenn Sie über ein Universalinstrument verfügen, können Sie den Widerstand des CTT-Sensors im Außengerät und die Gleichspannung am ICT-Sensor im Innengerät überprüfen.

 

Spannung am Anschluss P301 (PS) auf der AVI-Leiterplatte messen.
Spannung zwischen der weißen und schwarzen Ader max. 4,5 V, abhängig vom Druck. Ggf. Sensor austauschen.

2025-01-12 09_33_34-5583773VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

Widerstandswert für Temperatursensor Verdichterkopf CTT an den Sensorklemmen gemäß der Kennlinie prüfen. Ggf. Sensor austauschen.

2025-01-12 09_36_15-5583773VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Guten Morgen @divanc 

 

das werde ich versuchen, das erstaunliche ist, gestern Abend habe ich nochmal alles ausgesichert und mit dem Wiedereinsichern min. 15 Min gewartet, wie Sie in einem anderen Post erwähnt haben. Seitdem läuft alles ohne Störung.

Den CTT Sensor hatte ich geprüft, hatte 9,92kOhm, das müsste ca. 65°C entsprechen.

Den ICT Sensor messe ich, wenn die Anlage wieder Probleme macht.

 

Ich wünsche einen schönen Sonntag

Viele Grüße

Jochen Holzbauer

Hallo @Jochen61 

 

Der CTT-Sensor ist mit einem Pfeil gekennzeichnet und zum Vergleich sollten Sie auch die Temperatur am Kompressorrohr messen.

 

20200303_200134.jpg

 

VG

Top-Lösungsautoren