Hallo _daniel,
wo liest du denn die Vorlauftemperatur ab?
Viele Grüße
Flo
Hallo Daniel,
Deine WP macht bestimmt 1x am Tag Warmwasser. Ich denke, dass das die Ursache ist.
Die Sekundärpumpe steht nach der WW Bereitung und die Temperatur am VL Sensor fällt somit nur langsam auf des Niveau der Raumtemperatur.
Falls Du möchtest, kannst Du ja mal an einem Tag nach der WW-Bereitung auf Abschaltbetrieb gehen und schauen, ob die Temperatur weiter fällt, wenn keine WW-Bereitung am nächsten Tag erfolgt.
Grüße
BM1981
Der Vorlaufsensor der Wärmepumpe erfasst auch die erzeugte Wärme zum Aufheizen des Speichers, weshalb du dort eine höhere Temperatur ablesenb kannst, als du in den Heizkreisen erwartest oder vorliegen hast.
Viele Grüße
Flo
Welche maximale Vorlauftemperatur benötigt denn dein Heizkreis im Winter, wenn die tiefsten Außentemperaturen auftreten? Wenn das bisher gereicht hat, ist es nicht notwendig das umzustellen.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |