Hallo Community,
ist es normal, dass bei sehr hohen Außentemperaturen (37 Grad) eine Heissgasüberschreitung zu einer Abschaltung des Verdichters kommt?
Hatte heute den Hinweis 22 im Kältekreis. Nach Verdichterabschaltung hat die Anlage die fehlende Grad mit dem Heizstab erzeugt.
Des Weiteren hätte ich noch eine Frage zur min. Leistung Sekundärpumpe, ist es richtig das der Parameter auch bei der WW Bereitung greift? Während der WW Bereitung ging die Pumpe auf 60% runter was eine Hochdruckabschaltung zur Folge hatte, sollte die Sekundärpumpe bei WW nicht immer 100% laufen und den Parameter 7341 ignorieren? Ich hätte gedacht das der 7341 nur für den Heizbetrieb greift. Mit der 60% Sekundärpumpeneinstellung lief die Anlage mehrere Monate ohne Probleme.
Danke
Gruß lufti22