Hallo,
Ich habe eine Vitocal 200-s (Vitotronic 200) mit einen Warmwasserspeicher Vitocell 100-V typ cvw und eine Solaranlage Vitosol 300-T mit Solarreglung SM1.
Meine Fragen sind ??
Kann man bei der Solarreglung SM1 die Einschalttemperatur und Abschalttemperatur definieren ?? Wenn ja wo ??
Dann habe ich noch das Problem dass meine Warmwassertemperatur tief sinkt unter 40 °c die WW Hysterese ist auf 50 K eingestellt. Warmwasser auf 50° C
Theoretisch musste die Wärmepumpe bei 45 °C nachheizen aber es passiert nicht
Habe ein bischen nachgesucht und habe gelesen das bei der Solarreglung die Nachladeunterdrückung an ist.
Kann man eine Temperratur einstellen wann die Wärmepumpe trotz eingeschalteter Nachladeunterdrückung die Wärmepumpe anläuft ? Wo finde ich diese Einstellung
Hier meine Einstellungen :
Warmwasser
6000:500 ; 6014:0 ; 6015:0 ; 6005 : 300 ; 6006:500 ; 6007:50 ; 6008:100; 6009:0; 600A:0; 600C: 550; 600E :0; 6016:0; 6017:1;
Solar
7A00:3; C002:2; C008:80; C00A: 10; C00F:15; C020:7
Danke
Josy
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Josy,
wenn die Nachladeunterdrückung (5K) aktiv ist, dann schaltet die Vitocal 200-S erst zur Warmwasserbereitung ein wenn die Speichertemperatur unter 40°C sinkt (50°C Warmwasser-Soll und Hysterese 5K).
Die 5K für die Nachladeunterdrückung sind fest hinterlegt und können nicht geändert werden.
Beste Grüße °fl
Hallo Josy,
wenn die Nachladeunterdrückung (5K) aktiv ist, dann schaltet die Vitocal 200-S erst zur Warmwasserbereitung ein wenn die Speichertemperatur unter 40°C sinkt (50°C Warmwasser-Soll und Hysterese 5K).
Die 5K für die Nachladeunterdrückung sind fest hinterlegt und können nicht geändert werden.
Beste Grüße °fl
Hallo Josy,
Ich habe genau das gleiche Problem, wie wurde es gelöst?
nur folgende Parameter unter Solar: 7A00:3; C002:2; C008:80; C00A: 10; C00F:15; C020:7
mfg
Mattias