Vitocal 200-s (AWB-AC201B07 - Vitocel 100 - 46L)
Bei der aktuellen Einstellung (Neigung 0,2 / Niveau -3k), definierte Raumtemperatur 23 Grad und der Außentemperatur von ca. 0 Grad sollte nun eine Vorlauftemperatur von 29 Grad sein.
Die Vorlauftemperatur beträgt aber trotzdem ca. 32-33 Grad.
Verstehe ich da vielleicht etwas falsch oder liegt hier evtl. ein Fehler vor?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo frma82,
hier spielt auch noch die Ausschalthysterese der Vorlauftemperatur eine Rolle. Diese wird mit der Codieradresse 7313 definiert. Erst wenn der Vorlauftemperatur-Sollwert + Ausschalthysterese erreicht ist, wird der Heizbetrieb beendet.
Beste Grüße, °ch
Hallo frma82,
hier spielt auch noch die Ausschalthysterese der Vorlauftemperatur eine Rolle. Diese wird mit der Codieradresse 7313 definiert. Erst wenn der Vorlauftemperatur-Sollwert + Ausschalthysterese erreicht ist, wird der Heizbetrieb beendet.
Beste Grüße, °ch
Kann ich dies selbstständig auslesen welcher Wert hier eingestellt ist?
Mein Problem liegt im Wesentlichen darin, dass die Wärmepumpe nahezu ununterbrochen läuft (meistens über 150 Std. / Woche).
Sind solch hohe Betriebsstunden normal?
Die Heizungsanlage ist im übrigen auch erst seit einem halben Jahr in Betrieb.