Hallo
ich habe eine 200-S mit 2 Mischerkreisen, Solarwarmwasserspeicher und seperaten Kühlkreis.
In der Codierung wird mit die Adresse 7101 NICHT angezeigt, egal ob in der Codiereben 1 oder 2, 7100:3 kann ich einstellen, dann kommt 7103:200, usw...
Die Inne-einheit ist eine AWB-E-AC 201.D08, Seriennummer 7571445701714108
In der Systeminformation steht:
Bedienung: B920W243 / 9
B920W243 / 6E64
Wärmepumpe: 4,73/23
Codierstecker 41D1-04/40
Kältekreisregler 1: [4-4]/00/9B
Ich sende noch das Abnahmeprotokoll dazu
Danke für die Hilfe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es handelt sich um einen Bug in der WPR-Software 3473, wenn 7000 ist 3, 4, 7 oder 8
Setzen die 7000 auf 9
Setzen die "Betriebsprogramm HK1" im "Abschalbetrieb"
jetzt solltest du 7101 sehen