Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
wenn ich meine Vitocal 200-s einschalte, geht das Display der Heizkreispumpe an und direkt wieder aus. Daher gehe ich davon aus, dass das Relai und die Pumpe in Ordnung sind.
Woran kann das liegen?
Danke im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @DominikBu
Dies ist wahrscheinlich die (HK2) M2-Mischkreispumpe und ist an 225.1 angeschlossen, daher müssen Sie die M2-Pumpe im Relaistest einschalten oder den M2-Heizzweig betreiben. Es ist notwendig, das Schema des 7000-Geräts auf 4 zu setzen, wenn Sie nur 1 Mischzweig und WW-Speicher haben.
VG
Ist die pumpe auch auf dem Stecker 212.2 angeschlossen?
Die Pumpe ist auf 125.1 angeschlossen. Dort lief Sie seither meine ich.
Es wurden Parameter auf die Grundeinstellung gesetzt. Deshalb gehe ich davon aus, dass es an der Programmierung liegt.
sollte ich die Pumpe umklemmen?
VG
Dominik
Hallo @DominikBu
Dies ist wahrscheinlich die (HK2) M2-Mischkreispumpe und ist an 225.1 angeschlossen, daher müssen Sie die M2-Pumpe im Relaistest einschalten oder den M2-Heizzweig betreiben. Es ist notwendig, das Schema des 7000-Geräts auf 4 zu setzen, wenn Sie nur 1 Mischzweig und WW-Speicher haben.
VG
Danach sieht es so aus das du ein mischer benutzt kannst du mal ein Foto machen von der Pumpe aber weiter weg so saß man auch die Hydraulik alles sieht.
Fußboden Heizung oder Radiatoren oder beides?
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe den Parameter 7000 auf 4 gesetzt. Im Relaitest läuft die Pumpe.👍👍