abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-s Fehler A9 Meldung 30

Zu unserer Vitocal 200s 7502075201602102 (Außeneinheit 751494232383237600) mal wieder neue Probleme.

 

Nun die o.g. Störungsmeldung. Vor ca. 5 Wochen sprang ein Mal die Sicherung raus mit Meldung 15. Das hat sich aber nicht wiederholt.

Nun auch nach Neustart Fehler A9 Meldung 30. Sie lief zwischendurch kurz an, wobei die Vorlauftemperatur ungewöhnlich hoch war (45 Grad). Warmwasser läuft nicht über die WP. Außerdem war der Druck niedriger als vor dem Fehler(nun 1 bar vorher 2 bar)..

 

Kann jemand helfen?

 

Gruß helm

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Helm15,

 

wenn der Anlagendruck zu gering ist, kann es durchaus zur Meldung 30 kommen. Dein Fachbetrieb soll das Ausdehnungsgefäß und dessen Vordruck prüfen und den Anlagendruck wieder korrekt auffüllen. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren