Hallo Bellemann,
da es sich hier um eine Vitocal 200-S handelt, gibt es keine Pumpen für den Primärkreis. Der Primärkreis ist die angesaugte Luft über den Ventilator der Außeneinheit. Die verlaufenden Rohre, sind die Kältemittelleitungen des Kältekreises.
@hhw3a:
Bei einem Höhenunterschied von 4m ist noch kein Ölhebebogen erforderlich und da die Leitungslängen kürzer als 12m sind (eine Strecke), muss auch kein Kältemittel nachgefüllt werden. Grundsätzlich solltest du aber beachten, dass das Kältemittel nicht geräuschlos durch die Leitungen fließt bzw. gedrückt wird. Ob die bei dir entstehenden Geräusche zu laut sind, kann ich nicht beurteilen. Selbstverständlich kann dein Fachbetrieb auch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes beauftragen, um den Sachverhalt zu überprüfen.
Beste Grüße °fl
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.