Vitocal 200 a Kühlfunktion Signal an Elektrische Ventil-Stellmotoren mit Gira Tastsensor 3 Plus Thermostat

Sehr geehrte Experten,

 

wir haben eine Vitocal 200 a mit Kühlfunktion verbaut. Unsere Raumthermostate sind die Gira Tastsensor 3 Plus angesteuert über ein BUS System.  Nun wollte ich fragen von welchen Anschlusspunkten in der Heizung die Aktoren für die elektrischen Stellmotoren das Signal für die Kühlung bekommen, damit diese wissen, dass nun gekühlt werden soll.  

 

Ich hoffe ich habe die Frage verständlich formuliert.

Mfg

 

Mike

1 ANTWORT 1

Hallo mike1986,

das Signal für die AC-Kühlung kannst du vom Kontakt 211.5 (230V~) abgreifen.