Hallo Community,
meine WW Sollwerte lassen sich nicht höher als 20 Grad einstellen. 1-20 Grad lässt sich flexibel einstellen aber höher geht es nicht.
Weiß jemand abhilfe?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Gusti23,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
hallo,
vielen dank für die Rückmeldung
Die Seriennummer lautet:
7733746401593122
lg
Danke, prüf bitte mal wie der Parameter 6006 eingestellt ist. Du gelangst in die Codierebene, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Danke. Das war der Fehler. Hier war der Wert 200 eingestellt. Habe den Wert korrigiert und nun lässt sich die Temperatur korrekt einstellen