Hallo Community,

 

meine WW Sollwerte lassen sich nicht höher als 20 Grad einstellen. 1-20 Grad lässt sich flexibel einstellen aber höher geht es nicht.

Weiß jemand abhilfe?


Mit freundlichen Grüßen 

4 ANTWORTEN 4

Hallo Gusti23,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

hallo, 

 

vielen dank für die Rückmeldung 


Die Seriennummer lautet:

 

7733746401593122

 

lg

Danke, prüf bitte mal wie der Parameter 6006 eingestellt ist. Du gelangst in die Codierebene, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke. Das war der Fehler. Hier war der Wert 200 eingestellt. Habe den Wert korrigiert und nun lässt sich die Temperatur korrekt einstellen