Guten Tag,
kurze Info zum Setup:
- Inneneinheit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
- Außeneinheit 2XX-S 8kW 230V
- Speicherkörper Vitocell 100-W CVAA 300L
- Speicherkörper Vitocell 100-W SVPA 46L
- Überströmventil Oventrop
- JAZ Heizung 3,5
- JAZ Warmwasser 2,9
Einstellungen:
- Solltemperatur 22 Grad
- Niveau -3
- Steigung 0,6
- Heizphase 24/7
- Warmwasser: 47 Grad
- Aufheizung Warmwasser: 4Uhr-5Uhr, 14Uhr-115Uhr
- Heizstab wird nicht verwendet
- Einschalt- oder Ausschaltoptimierung deaktiviert
- Überströmventil auf 500mBar gedreht
- alle EER´s dauerhaft offen
Der Volumenstrom bei 70% Pumpenleistung:
EG
WZ links 1,25
WZ mitte 1,25
WZ rechts 1,25
Küche 1,25
Flur 0,75
OG
Bad 2,50
Kind1 1,50
Kind 2 1,50
Schlafz. 0,75
Auf Grund des hohen Stromverbrauches von über 35kWh pro Tag für Heizung/Warmwasser/Haushaltsstrom,
habe ich angefangen die Anlage zu optimieren.
- Parameter 7340 von 2 auf 3 (damit Wärmepumpe moduliert)
- Parameter 7341 von 60 auf 70 (bei 60% wurden die 700l/h Mind.Durchfluss nicht erreicht)
- Parameter 7342 auf 90 (Strömgeräusche bei 100% Leistung zu hoch)
- Parameter 7343 auf 90
Hat alles schonmal gut geholfen. Tagesverbrauch hat sich auf 20-25kWh gesenkt.
Habe nun jedoch festgestellt, dass der Verdichter sehr kurze Ruhephasen hat.
Laufzeit nach 14 Monaten Betrieb liegt bei über 5000h.
Als Beispiel aus dem Log:
23:41 Abschalthysterese erreicht / Verdichter 0%
23:56 Einschalthysterese erreicht / Verdichter 43%
03:04 Abschalthysterese erreicht / Verdichter 0%
03:16 Einschalthysterese erreicht / Verdichter 53%
Habe darauf hin den Parameter 7304 Einschaltschwelle von 2 auf 3 erhöht.
Parameter 7313 Ausschaltschwelle bei 4 belassen.
Trotzdem pausiert der Verdichter weiterhin nur ca. 15min.
Man kann auch beobachten wie die Temperatur (30 Grad Vorlauf gewünscht) auf 34 Grad erhitzt wird. Verdichter und Ventilator gehen aus. Wärmepumpe läuft mit 90%. Vorlauftemperatur fällt innerhalb weniger Minuten auf 28-27 Grad.
Wie kann ich die Taktung verringern bzw. die Ruhephase des Verdichters verlängern?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es ist nicht leicht, diese Konzepte zu erklären
7340, 7341, 7342 und 7343 sind parameter fur Sekundarpumpe
Wärmepumpe ist Verdichter+Verdampfer+Verflussiger+Expansionventil
Die Vitocal 200-S ist eine Wärmepumpe mit Leistungsregelung über DC-Inverter
Mit Außentemperatur=7°C und Vorlauftemperatur=35°C (A7/W35), Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 moduliert zwischen 3,47 kW (min. Wärmepumpenleistung) und 7,54 kW (max. Wärmepumpenleistung)
Mit Außentemperatur=2°C und Vorlauftemperatur=35°C (A2/W35), Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 moduliert zwischen 2,82 kW (min. Wärmepumpenleistung) und 6,99 kW (max. Wärmepumpenleistung)
Die Heizkennlinie fur HK1 ist : Raumtemperatur Soll 22 Grad; Niveau -3; Neigung 0,6
die Vorlauftemperatur-Sollwert ist 27,5°C mit Außentemperatur=15°C (am Tage?)
die Vorlauftemperatur-Sollwert ist 32°C mit Außentemperatur=5°C (am Nacth?)
Am Tage: Verdichter aus mit 27,5+3=30,5°C; Verdichter ein mit 27,5-4=23,5°C!
Die Raumtemperatur ist 22°C! Die AnlagenLeistung ist quasi null
Die Pausenzeit ist lang
Am Nacht: Verdichter aus mit 32+3=35°C; Verdichter ein mit 32-4=28°C
Die AnlagenLeistung ist 3 kW < Die Wärmepumpenleistung ist 3,21 kW (A5/W35)
Sie haben eine kurze Pausenzeit
Die Verdichter-Prozentwert wird durch die verstrichene Zeit von 35 auf 28 festgelegt
Genau:
23:41 Abschalthysterese erreicht / Verdichter 0%
23:56 Einschalthysterese erreicht / Verdichter 43%
03:04 Abschalthysterese erreicht / Verdichter 0%
03:16 Einschalthysterese erreicht / Verdichter 53%
Danke für die Rückmeldung Flo_Schneider
Eigentlich dachte ich immer der "Speicherkörper Vitocell 100-W SVPA 46L"
fungiert als Pufferspeicher. Zumindestens wurde mir das so vom Heizungsbauer gesagt...
Ich werde mal eine Nachtabsenkung versuchen. Welche Temperatur empfiehlt sich dafür? Aktuell läuft die Anlage mit Raumtemperatur 22 Grad.
Edit:
Hab nun nochmal auf den Aufkleber gesehen.
Heizwasserpufferspeicher aus Edelstahl steht drauf?!
Edit #2:
Hab mal grade im Parameter 7000 nachgeschaut. Anlagenschema steht auf 2! Heißt das die Anlage weiß gar nicht, dass ein Pufferspeicher existiert?
Die Anlage weiß, dass der Puffer existiert.
Die Warmepumpenregelung kennt es nicht.
Es gibt keinen Parameter, der besagt, dass ein Heizwasser-Pufferspeichers in den Rucklauf Sekundarkreis integriert ist.
Ich denke, das Schema hilft Ihnen, Ihr Anlage zu verstehen