Vitocal 200-S mit Fehlermeldung 1A und 33

Hallo zusammen,

 

ich habe eine Vitocal 200-S / AWB 201.D08 am 13.01.2024 in Betrieb genommen. Leider läuft die (Außen) - Anlage nicht. Die Drücke usw. kann ich aber an der Innenheit ablesen. Es kommen die Hinweismeldungen 1A und 33. 

Die Anlage hat keinen Heizstab und nur einen 300WW Boiler und den 46 Liter Wandspeicher. 

Anlagenschema habe ich die 2 ausgewählt und den E-Stab deaktiviert. 

Wieso ist der Vorlauf Primär bei 0 Grad? Die Anlage steht im Keller und kann nicht 0 haben - ausser ich verstehe hier was falsch?

Vorab Vielen Dank für die Unterstützung. 

Gruß  

IMG_20240115_185600_HDR.jpg
IMG_20240115_185824_HDR.jpg
IMG_20240115_185633_HDR.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Du musst erst Mal die Temperatur hoch bekommen vorher keine Chance das der Verdichter anspringt.

 6 und 7 sind zu wenig

Heizkörper oder Fußbodenheizung

Pufferspeicher?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

19 ANTWORTEN 19

Hallo Volker007,

 

die Primärtemperatur ist die Außenlufttemperatur an der Außeneinheit. Die Meldungen sagen aus, dass die Sekundärtemperatur zu niedrig ist. Hier sollte der Volumenstrom und Anlagendruck auf der Sekundärseite geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Du musst erst Mal die Temperatur hoch bekommen vorher keine Chance das der Verdichter anspringt.

 6 und 7 sind zu wenig

Heizkörper oder Fußbodenheizung

Pufferspeicher?

Dann kann man die WP im Winter nicht in Betrieb nehmen? Wie soll ich ohne Heizstab die Temperatur hoch bringen? 

Nur FBH mit dem 46 Liter Wandspeicher.

Das ist doch eine vitocal 200-s 

Die hat doch ein heizstab eingebaut 

Oder habt ihr den ausgebaut?

Meine hat keinen Heizstab. 

Moin Volker,

 

das deine Vitocal keinen Heizwasserdurchlauferhitzer hat ist schwer vorstellbar 🤔.

Kannst du uns einmal deine Herstellernummer aufschreiben, dann können wir dass einmal prüfen.

 

Sehr verwirrend ist das @Flo_Schneider sich diesbezüglich nicht gewundert hat und dich noch einmal gefragt hat 😞, den Flo schreibt immer eine Wärmepumpe darf ohne diesen Durchlauferhitzer nicht betrieben werden.

 

Außerdem schreibst du ja das du den E Heizstab (Heizwasserdurchlauferhitzer) deaktiviert hast!? Warum?

 

Sonnige Grüße

Thilo 

 

Meine WP hat keinen E-Stab, da es sich um ein älteres Model handelt. Den E-Stab habe ich deaktiviert, da sie keinen hat.

Habe gerade erfahren, dass die Pumpe unter 20 Grad FBH Vorlauf nicht anläuft und diese erst mit z.B. E-Stab auf 20 Grad angehoben werden muss. 

Besorge mir mal einen E-Stab und werde dann berichten. Danke + Gruß

 

Viel Erfolg, ich kann mir nicht vorstellen wie du den "E-Stab" nachträglich integrieren willst.

Wieso? Die "Vorrichtung" am Hydroblock ist ja da. Reinstecken, verschrauben, anstecken und aktivieren. Ich glaube das wird nicht so schlimm. Gruß

 

Vergiss den STB nicht.

Sorry, das hatte ich übersehen, dass die Sekundärtemperaturen so niedrig sind. Ich hatte mich auf die Primärtemperaturen konzentriert. 

 

Was ich immer mitteile ist, dass eine Luft-Wärmepumpe nicht monovalent betrieben werden darf. Dementsprechend wird mindestens eine Zusatzheizung benötigt. Ob dies ein Durchlauferhitzer, ein Gas-, Öl- oder Holzkessel ist, spielt dabei keine Rolle. Wenn die Inneneinheit aber ein Modell ohne Durchlauferhitzer ist, dann wird ein nachträgliches internes Nachrüsten sehr wahrscheinlich nicht möglich sein. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Der Heizstab ist eingebaut und hat gleich den Vorlauf angehoben, bis dann bei ca. 15 Grad Vorlauftemperatur die WP seinen Betrieb aufnahm. Die WP hat das WW ordnungsgemäß gemacht. Nach dem Umschalten auf Heizung hat die WP abgeschaltet und die Vorlauftemperatur ist jetzt wieder bei 7-8 Grad und es passiert nichts. Der Heizstab schaltet nicht ein. Was mache ich falsch? Danke

IMG_20240121_094735_HDR_copy_237x314.jpg
IMG_20240121_094725_HDR_copy_237x314.jpg
IMG_20240121_094703_copy_306x406.jpg
IMG_20240121_094650_HDR_copy_237x314.jpg
IMG_20240121_094643_HDR_copy_237x314.jpg
IMG_20240121_094646_HDR_copy_237x314.jpg
IMG_20240121_094657_copy_311x414.jpg
IMG_20240121_094635_HDR_copy_291x386.jpg
IMG_20240120_165935_HDR_copy_287x381.jpg
IMG_20240121_094639_HDR_copy_295x392.jpg

Mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn dieses Verhalten vorliegt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. Was passiert, wenn der Warmwasserspeicher seine Hysterese unterschritten hat, startet dann die Erwärmung durch den Durchlauferhitzer?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo, anbei die Bilder. Muß ich was bei ext. Wärmeerzeuger einstellen? Da ist aktuell alles deaktiviert.

Warmwasser kann ich aktuell noch nicht testen, da noch kein Verbraucher angeschlossen ist und er aktuell noch auf 43 Grad steht.

IMG_20240122_102040.jpg
IMG_20240122_102052.jpg

Laut Übersicht macht er gerade Warmwasser. Stell für den Test im Heizbetrieb mal 10°C Warmwasser-Soll ein. Prüf zudem die folgenden Parametereinstellungen:

 

7900: 1

7902: 1

6014: 0

6015: 1

 

Viele Grüße
Flo

Hallo! Alle Parameter so eingestellt. Leider schaltet die Steuerung den Heizstab nicht ein 🤯

IMG_20240122_121455.jpg
IMG_20240122_121509_HDR.jpg

Dann bitte mal über die Estrichtrocknung Temperatur ins System bringen. Dafür den Parameter 7303 auf 12 stellen. 7300 muss auf 0 stehen. 

 

Viele Grüße
Flo

Ich habe jetzt noch die Bivalenztemperatur Heizwasser Durchlauferhitzer auf +100 gestellt. Jetzt läuft die Anlage. Nach dem Aufheizen auf ca. 15 Grad habe ich die o.G. Bivalenztemperatur wieder auf -50 gestellt. Der Heizstab hat abgeschaltet und die WP läuft. Somit müsste jetzt alles passen. Nur noch eine kurze Frage: Gibt es ein Software Update und wenn ja, wie bekomme ich die da drauf? Dankeschön 

IMG_20240122_140606_HDR.jpg

Ein Update ist nur durch den Austausch der Regler- und Sensorleiterplatte möglich. Alternativ könnte einer unserer Techniker dies vor Ort flashen. Wenn es aber nicht notwendig ist, würde ich davon abraten. 

 

Viele Grüße
Flo