abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-S kein Kühlen möglich / Vorlauftemperatur zu hoch

Hallo zusammen, 

ich bekomme bei meiner Vitocal 200-S AWB-E AC 201.D08 mit der Seriennummer 7727496205105128 die Kühlfunktion nicht zum laufen. Ich habe jetzt mehrere Tage alle möglichen Forenbeiträge zu diesem Thema durchgelesen und habe eigentlich auch alle empfohlenen Werte in Codierebene 1 und 2 geprüft. Ich schätze das Problem ist, dass die Vorlauftemperatur einfach nicht unter 40 Grad fällt. Tagsüber ist die Temperatur durchgehend bei 42 - 43 Grad. In der Nacht kühlt die Temperatur auf max 41 Grad ab. Aus einem anderen Thread hatte ich jetzt die Vermutung, dass evtl. die Temparatur des Warmwassers nicht erreicht wird und sich daher die Vorlauftemperatur nicht reduziert. Daher habe ich diese einfach mal von 44 Grad auf unter 40 gestellt, um das zu validieren. Hier deshalb nicht aufgrund der Werte wundern. Ich bin für jede Hilfe oder Hinweis zum Fehler / Fehlfunktion dankbar!

 

Derzeit sind beständige Außentemperaturen von +25 Grad. Folgende Einstellungen sind aktiv:

Heizkennlinie: Neigung 0.3, Niveau -5K

Kühlkennlinie: Neigung 0.0, Niveau 0K

Codierebene 1

  • Verdichter:
    • 5000: 1
    • 5010: 400
    • 5012: 15
  • Warmwasser (ggfs. zum Validieren der Theorie, dass hierdurch die VL-Temperatur nicht abfällt)
    • 6000: 340
    • 6014: 0
    • 6015: 1
    • 6005: 100
    • 6006: 600
    • 6007: 50
    • 6008: 100
    • 6009: 0
    • 600A: 0
    • 600C: 370
    • 600D: 30
    • 600E:0
    • 6011: 240
    • 6012: 90
    • 6016: 0
    • 6017: 0
    • 601E: 10
    • 6040: 0
    • 6060: 0
    • 6061: 0
  • El. Zusatzheizung:
    • 7900: 3
    • 7902: 1
    • 7905: 30
    • 7907: 3
    • 790A: 0
    • 790B: 500
  • Interne Hydraulik 
    • 7300: 0
    • 7303: 0
    • 730C: 500
    • 730E: 300
    • 7311: 100
    • 7312: 300
    • 730F: 50
    • 7310: 20
    • 7319: 0
    • 7343: 100
    • 734A: 60
    • 7365: 5
    • 735A: 0
  • Pufferspeicher:
    • 7200: 0
  • Heizkreis 1:
    • 2000: 190
    • 2001: 170
    • 2022: 180
    • 2003: 0
    • 2005: 0
    • 2006:  -50
    • 2007: 3
    • 200A: 10
    • 200B: 0
    • 200E: 450
    • 2030: 0
  • Kühlung:
    • 7100: 3
    • 7101: 1
    • 7103: 200
    • 7104: 0
    • 7105: 0
    • 7107: 10
    • 7110: 0
    • 7111: 0
    • 7109: 0
    • 7117: 1
    • 7118: 10
    • 71FE: 1
  • Primärquelle 1:
    • 7401: 1
    • 745A: 0
    • 7470: 50
    • 7471: 600

Anbei noch Bilder zum Kühlkreis und der Anlagenübersicht (4 Sek. ?-Taste)

 

 

 

IMG_6906.jpg
IMG_6907.jpg
IMG_6912.jpg
IMG_6908.jpg
6 ANTWORTEN 6

Hallo @floi17 

 

Wo ist der Feuchtigkeitsschalter angeschlossen, an F11 oder X3.8-X3.9?

 

VG

F11 ist gebrückt, es sieht so aus als wäre es X3.8-X3.9. Hier hängt allerdings noch eine Klemme lose  (roter Pfeil zeigt darauf) - ich gehe mal davon aus, dass das jetzt so gewollt ist. Anbei noch zwei Fotos zur Veranschaulichung.

 

Viele Grüße!

IMG_6996.jpg
IMG_6997.jpg

Hallo @floi17 

 

 

2024-08-11 16_29_31-6137072VSA00004_1.PDF – Google Chrome.png

2024-08-11 16_28_22-6137072VSA00004_1.PDF – Google Chrome.png

Auf dem Foto sehen wir etwas mehr.

IMG_6997.jpg

Hier haben Sie den Feuchtigkeitsschalter 230V, schwarzes Kabel markiert mit blauem Pfeil und Frostschutzwächter, schwarzes Kabel mit grünem Pfeil in Reihe geschaltet.
Um herauszufinden, was die Kühlung blockiert, müsste man mit einem Phasenprüfer messen, ob an der Steckklemme, an der die beiden schwarzen Drähte angeschlossen sind (roter Pfeil), eine Phase vorhanden ist.

 

VG

Hallo @floi17 

 

Um den Sekundärkreis etwas abzukühlen, kann man im Relaistest das 3-Wege-Umschaltventil auf Heizen schalten und die Sekundärpumpe auf MAX einschalten und so arbeiten lassen, um die Temperatur am Sekundärkreis zu senken, aber leider Diese Energie wird in den Estrichen abgebaut.

 

2024-08-11 17_12_56-6154129VSA00004_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Hallo @divanc

 

vielen Dank für die Antworten und Hinweise. An der Steckklemme liegen 230 V an. Ich habe auch die Abkühlung des Sekundärkreises über die Einstellungen ausprobiert. Hier hat sich die Vorlauftemperatur aber nur um 1,5 Grad gesenkt. Interessant ist auch, dass sowohl im Obergeschoss, als auch im Untergeschoss die Schwimmer der Fußbodenheizung auf 0 stehen und damit keinen Durchlauf anzeigen. Auch ein Entfernen der roten Schutzkappen und drehen der Schwimmer hat nichts geholfen. Diese bleiben immer auf 0  - egal ob auf manuellem oder automatischem Betrieb. 

 

Interessant ist vielleicht auch noch, dass die Anlage über Vimar Raumthermostate gekoppelt ist, dessen Einstellung auf Kühlen steht. Die Thermostate zeigen z.B. derzeit 29 Grad an und müssten damit auch senden, dass gekühlt werden soll. Die Anlage ist auch erst seit April 2023 in Betrieb und steht in einem Kampa-Haus. 

 

Viele Grüße!

Hallo floi17,

 

kam es denn überhaupt schon einmal dazu, dass die Anlage in den Kühlbetrieb gewechselt hat? Was passiert, wenn du das Umschaltventil manuell umschaltest? Ich habe gesehen, dass es einen offenen Serviceeinsatz zur Prüfung des Umschaltventils gibt. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren