Guten Tag!

Wir haben seit einiger Zeit das Gefühl, dass unsere dreieinhalb Jahre alte Wärmepumpe gar nicht bis nicht mehr richtig heizt. Die Wärmepumpe zeigt in der Druckanzeige 0 bar an. Ist das normal? Der Grünbereich liegt zwischen 1-2 bar. 

viele Grüße 

1 ANTWORT 1

Hallo Janas, 

 

mit einem Anlagendruck von 0 bar kann die Wärmepumpe nicht arbeiten. Hier soll dein Fachbetrieb das Ausdehnungsgefäß überprüfen.

 

Viele Grüße
Flo