Vitocal 200-S heizt nicht

Hallo. Die Wärmepumpe zeigt keine Störung an, heizt aber nicht. Warmwasser funktioniert (WW und Heizen ist aktiv) Kann man da selber irgendwas machen? Bzw. hatte jemand auch das Problem und konnte es lösen?

Typ: Vitocal 200-S AWB-E-AV 201.D16 

 

Danke!

4 ANTWORTEN 4

Hallo Marco09,

 

ist die Betriebsart auf Heizen eingestellt? Der Heizbetrieb beginnt dann, wenn die Heizgrenze überschritten wurde.

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo

Hallo. Heizen ist aktiv. Der Stellantrieb fürs 3-Wege Ventil ist ganz links, also nur fürs Brauchwasser offen. Der Stellantrieb „vibriert“ auch die ganze Zeit, fährt aber nicht. Ich vermute, defekt?!

Wurde die Warmwasser-Soll-Temperatur erreicht? Wenn ja, sollte das 3-Wegeventil geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden. 

 

Viele Grüße
Flo

WW Soll wird erreicht. Wenn ich das Ventil manuell drehe, wird auch die Heizung warm. 
Ich hab einen Stellantrieb bestellt, probiere es dann mit dem Neuen.

Danke!