Vitocal 200-S genauen Anlagetyp bestimmen

Hallo,

ich versuche momentan zu klären, ob meine Wärmepumpe Kühlfähigkeiten besitzt.

Doch bereits bei der Bestimmung des genauen Typs laufe ich in Unstimmigkeiten:

Eigentlich hätte ich erwartet, dass der Anlagentyp angekreuzt ist.

Hier geht's zum Typenschild:

https://www.dropbox.com/s/jqe19zt3ls05i6n/IMG_20190725_190614k.jpg?dl=0

Für eine Hilfe wäre ich dankbar!

Vielen Dank

 

Mit freundlichen Grüßen

Peter Simon

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Peter,

hierbei handelt es sich um eine Vitocal 222-S Typ AWBT-M-E 221.C08. Diese ist zum Kühlbetrieb leider nicht geeignet. Hierzu müsste die Inneneinheit gegen ein Modell mit dem Kürzel "AC" in der Typenbezeichnung ersetzt werden.

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Ventusfahrer,

kannst du mal ein Foto vom Typenschild der Inneneinheit posten? Danke.

Beste Grüße, °ch

Hallo Peter,

hierbei handelt es sich um eine Vitocal 222-S Typ AWBT-M-E 221.C08. Diese ist zum Kühlbetrieb leider nicht geeignet. Hierzu müsste die Inneneinheit gegen ein Modell mit dem Kürzel "AC" in der Typenbezeichnung ersetzt werden.

Beste Grüße, °ch

Hallo Chris!

Danke für die Antwort, die mir leider nicht gefällt.
Die Anlage wurde im Rahmen eines schlüsselfertigen eingebaut.
Leider wurde mir die Kühloption nicht angeboten.

Eine Umrüstung/Nachrüstung auf AC ist nicht möglich?

Danke für eine Antwort.

Viele Grüße

Peter
Hallo Peter,

leider nein, das geht wie schon erklärt nur durch einen Austausch des Innengeräts.

Beste Grüße, °ch