Hallo Zusammen,
meine Vitocal 200-S hat einen extrem hohen Stromverbrauch.
Wir haben aktl. im T1 ca. 3.500 kw/h und im T2 ca. 3.300 kw/h
Stromzähler gibt es seit dem 01.01.2018!
Wir heizen 160qm über eine FBH.
Heizkennlinie ist 0,5 Neigung und 3 k Niveu.
Zeitprogramm: 23-4 Uhr Reduziert 16, 4-8 normal 20°, 8-18 Reduzier, 18-23 Uhr Normal
Folgendes steht im Tagebuch (siehe bild)
Wir wissen wirklich nicht mehr weiter, der Stromverbrauch schnellt extrem nach oben.
Handelt es sich um einen Neubau?
Wenn ja sind im ersten Betriebsjahr die Verbrauchskosten erst mal bedeutungslos und können auch deutlich erhöht ausfallen.
Grundsätzlich: Schaltzeiten erhöhen bei Wärmepumpen üblicherweise den Stromverbrauch. Grund: Während der begrenzten Heizzeiten muss mit höherer Temperatur geheizt werden = höherer Kältemitteldruck = höhere Stromaufnahme Verdichter.
Dann: Welche Warmwassertemperatur ist eingestellt? Welcher Bivalenzpunkt ist hinterlegt?
Hi Flo,
ja, die ersten 2 KWs war die WP defekt - sprich elektrischer Heizer.
Also habe die Heizung jetzt wie folgt eingestellt:
WW: 4-6 Uhr heizen auf 45. 16-18 Uhr heizen auf 45
Heizung: 4-8 Uhr heizen, 16-24 Uhr heizen. Raumtemp. je 20 Grad
Oder macht es wenig Sinn in Stand by zu gehen?
Bzgl. dem Stromverbrauch habe ich die letzten Wochen folgende ausgelesen:
KW 50: 454 kw/h
KW 49: 273 kw/h
KW 48: 397 kw/h
KW 47: 339 kw/h
KW 46: 319 kw/h
KW 45: 191 kw/h
Ja, ist ein Neubau. Holzständer und ist aber mehr als dicht was den Blowdoortest angeht.
Schaltzeiten wie folgt:
WW: 4-6 Uhr heizen auf 45. 16-18 Uhr heizen auf 45. Sonntag einmal 60 Grad
Heizung: 4-8 Uhr heizen, 16-24 Uhr heizen. Raumtemp. je 20 Grad
Bivalenzpunkt : WIe finde ich den raus?