abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200 S erneut Kältemittelverlust

Hallo.

 

Leider ist unsere Wärmepumpe seit gestern außer Betrieb.  In der Meldungshistorie steht immer wieder 1A . Im Kältekreislauf ist der Druck vom Kältemittel auf 1,1 bzw. 1,2 Bar gefallen bei einer Außentemperatur von -6°C. Es ist auch sehr aufgefallen, dass in den letzten Wochen extrem viel Eis am Außengerät entstanden ist. 

Das Außengerät wurde bereits im Februar 2019 einmal wegen einer Leckage nach über 2 Monaten Wartezeit getauscht.  Jetzt wieder die gleichen Symptome. 

 

Wir bitten schnellstmöglich um Hilfe. 

 

Daten der Anlage. 

Seriennummer  7571446801702118

 

Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16

 

Danke.

 

Grüße Nils 

20250104_141845.jpg
20250103_171149.jpg
20250103_161340.jpg
4 ANTWORTEN 4

Keiner einen Rat für mich? 

Hallo,

 

Bei zu wenig Kältemittel neigt die Anlage zur Vereisung.

möglicherweise hat das Eis jetzt den Wärmetauscher zerstört.

 

Wenn der Heizungsbauer einen Kältetechniker hat kannst du den Heizungsbauer anrufen.

Wenn der nur Viessmann verständigt, wartest du vermutlich jetzt im Winter 2-3 Monaten, bis überhaupt mal jemand kommt, um sich das anzuschauen.

 

Da die Anlage vermutlich aus der  Gewährleistung ist, würde ich bei einer lokalen Kälteanalgenfirma fragen, ob sie sich den Schaden anschauen können, wo die Leckage ist und ob sie das reparieren können.

 

VG 

 

 

 

Hallo, bei mir ein ähnliches Problem. Heute Morgen war mein Heizungsbauer da wegen der Fehlermeldung kältekreis 07 und wärmepumpe A9. Zu wenig Druck im kältekreislauf. Nach Überprüfung dann festgestellt, dass irg wo eine Leckage im inneren der Außenwinheit ist (auch zu hören). Soo dann die frohe Botschaft…Viessmann melde sich demnächst bei mir, ( bin gespannt wie lange es dauert wenn ich hier so rum lese) kann mit ca. 2000/3000 Euro Reperatur Kosten Rechnen. Autsch… natürlich ist im Dezember die Garantie abgelaufen. Gibt es eine andere Option ??? Hat jemand bei einer Kälteanalgenfirma mal nachgefragt ob man die Leckage Reparieren kann ? Bekomm ich ne ganz neue Außeneinheit? Wie kulant ist Viessmann bei so kurzer Ablauf der Garantie?? Freue mich über jede Antwort. 

Hallo Nils4, hallo Rudi1291,

 

bitte entschuldigt, dass ihr hier erst jetzt eine Antwort bekommt. Besteht das jeweilige Problem aktuell noch?

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren