Hallo Zusammen,

wir haben eine Vitocal 200-S, die Warmwassertemperatur steht auf 45 G, dennoch ohne dass jemand in den letzten Stunden das Wasser verbraucht hat, bleibt der Ist-Wert auf 41 G. Mir ist das in den letzten Tagen aufgefallen, dass der wert immer um 3-4 G niedriger ist und die WP versucht den Wert z.B. mit dem Heizstab nicht zu erreichen. Wo könnte ich nachschauen, was käme da in Frage? 

 

Danke und viele Grüße

viessmond

1 ANTWORT 1

Hallo viessmond,

 

nachgeheizt wird immer erst dann, wenn die Hysterese zum Aufheizen unterschritten wurde. In der Regel steht diese bei der Wärmepumpe bei 5K.

 

Viele Grüße
Flo