Hallo Zusammen,
wir haben eine Vitocal 200-S, die Warmwassertemperatur steht auf 45 G, dennoch ohne dass jemand in den letzten Stunden das Wasser verbraucht hat, bleibt der Ist-Wert auf 41 G. Mir ist das in den letzten Tagen aufgefallen, dass der wert immer um 3-4 G niedriger ist und die WP versucht den Wert z.B. mit dem Heizstab nicht zu erreichen. Wo könnte ich nachschauen, was käme da in Frage?
Danke und viele Grüße
viessmond
Hallo viessmond,
nachgeheizt wird immer erst dann, wenn die Hysterese zum Aufheizen unterschritten wurde. In der Regel steht diese bei der Wärmepumpe bei 5K.
Viele Grüße
Flo