Guten Tag,
wir haben eine Viessmann Vitocall 200S 10kw Wärmepumpe (3phasig).
Nun hätte ich eine Frage zu der Regelung des Heizkreises.
Keinen Buffer, Wärme wird direekt in die FB Heizung übergeben.
Wenn laut der Heizkurve bei 0 Grad eine VL Temp. von 30 Grad steht, gilt dies dann für den Sek. Rücklauf oder den Sek. Vorlauf?
Wie hoch sind die Schalthysteresen? Also ab Welcher RL Temp ( Wenn RL Gesteuert) wird die Wärmepumpe wieder eingeschaltet?
Vielen Dank!!!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Michl,
da sich beim Abschalten der Wärmepumpe immer noch Restenergie im System befindet und die Pumpen weiterlaufen, kann es durchaus zu einer Temperaturüberschreitung im Vorlauf von 2 - 3 K kommen. Dies ist ein völlig normaler Vorgang. Die Hysterese kann aus sicherheitstechnischen Gründen in der normalen Bedienerebene weder eingesehen noch verändert werden.
Hier ein Beispiel:
Bei einer Vorlauftemperatur von 30°C Soll -2K (Hysterese), also 28°C erfolgt die Zuschaltung der Wärmepumpe; bei 30°C Ist erfolgt die Abschaltung Wärmepumpe, die Restenergie aus dem Kältekreis wird über den Verflüssiger noch abgegeben, daher die leichte Überhöhung.
Beste Grüße °jo
Hallo Michl,
bei der angezeigten Außentemperatur handelt es sich um einen Mittelwert der letzten drei Stunden, um ein Takten der Anlage zu vermeiden.
Die Heizkennlinie bezieht sich grundsätzlich auf das Verhältnis von Außentemperatur zu Vorlauftemperatur.
Mehr Informationen zum Thema Heizkennlinie findest du hier in unserem Innovations Blog:
Es handelt sich bei deinem Heizsystem um eine invertergeführte Anlage, also wird diese über den Vorlauf mit einer Einschalthysterese von 2K geregelt.
Beste Grüße ° jo
Hallo Michl,
da sich beim Abschalten der Wärmepumpe immer noch Restenergie im System befindet und die Pumpen weiterlaufen, kann es durchaus zu einer Temperaturüberschreitung im Vorlauf von 2 - 3 K kommen. Dies ist ein völlig normaler Vorgang. Die Hysterese kann aus sicherheitstechnischen Gründen in der normalen Bedienerebene weder eingesehen noch verändert werden.