abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200 S Strömungswächter D6

Hallo,

 

an unserer vor ca. drei Wochen installierten Vitocal 200-S (D13] haben wir manchmal die Fehlermeldung „Strömungswächter D6“ und Abbruch des Abtauvorgangs. Die Meldungen kann man quittieren, die Anlage läuft weiter. Die Meldungen kamen seit IBN, seit es gestern kälter geworden ist, kommen die öfters. Ich habe hier bei alten Beiträgen mal gesucht, die Meldung scheint mit einem zu geringen Volumenstrom im Sekundärkreis zu tun haben. Ich habe aber einen Vitocell 120E, nach meinem Verständnis dürfte das doch hier gar nicht auftauchen, oder?

Was ist hier zu tun, bzw. was soll ich meinem HB mitteilen?

 

Danke und Grüße 

Thomas

25 ANTWORTEN 25

@Marcel_Huehn 

Hi Marcel, 

 

ich habe am 20.09 ein neues Mainboard bekommen 

 

Auftragsnummer. 201642310

 

Seitdem bekomme ich immer mal wieder die Fehlermeldung CA - die Kühlfunktion ist nicht aktiviert. Am 13.09 kam zusätzlich die nun die Fehlermeldung D6 - Systemdruck liegt bei knapp 1,5 Bar. Nun bekomme ich erneut das Mainboard am 05.11 getauscht. Wie kann ich sicherstellen das ich das richtige Mainboard bekomme  - habt ihr da irgendeine Prüfnummer? Oder kannst du das Intern bitte klären.

 

Ich bin einer der betroffen so wie du das oben beschreibst 🙂

 

Grüße

 Georg 

Top-Lösungsautoren