Unsere Vitocal 200-S wurde im späten Früjahr 2018 installiert und fällt mittlerweile täglich mit der Fehlermeldung A9 aus. 

Der Heizungsinstallateur war vor Ort und hat das Ventil in der Weiche zur Fußbodenheizungspufferspeicher (von 300mbar) auf 250mbar verstellt. 

Elektrischer Zuheizer Heizung und Warmwasser sind im Normalbetrieb deaktiviert, da die Außentemperaturen nicht unter 0°C fallen. Die Heizung fällt auch an warmen Tagen (6-12°C) aus. 

Fehlebehebung meinerseits: Neustart der Anlage. 

Hier die Infos aus der Meldehistorie:

01 Neustart                         FF
02 Kältekreis                       05
03 Sauggas Revers. Tem.  2C
04 Wärmepumpe               A9
05 Kältekreis                       05
06 Kältekreis                       07
08 Sauggas Revers. Temp 2C
...

Was muss getan werden, damit wir wieder eine zuverlässig funktionierende Heizung haben?

Danke und viele Grüße

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo simplicissimus,

kannst du bitte einmal die Meldungsstatistik des Kältekreises auslesen und hier posten?

Du gelangst dorthin, indem du im Servicemenü auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungsstatistik" gehst.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,
hier die Historie (hoffe das ist das geforderte)

1 | 12.02.2020 12:51:01 | 47 | Fehler | 196
2 | 12.02.2020 12:51:01 | 10 | Hinweis | 35
3 | 12.02.2020 12:35:04 | 47 | Fehler | 195
4 | 12.02.2020 12:51:01 | 10 | Hinweis | 34
3 | 12.02.2020 12:18:38 | 47 | Fehler | 194
4 | 12.02.2020 12:18:38 | 10 | Hinweis | 33
...

Hallo Flo,
hier die Historie (hoffe das ist das geforderte)

1 | 12.02.2020 12:51:01 | 47 | Fehler | 196
2 | 12.02.2020 12:51:01 | 10 | Hinweis | 35
3 | 12.02.2020 12:35:04 | 47 | Fehler | 195
4 | 12.02.2020 12:51:01 | 10 | Hinweis | 34
3 | 12.02.2020 12:18:38 | 47 | Fehler | 194
4 | 12.02.2020 12:18:38 | 10 | Hinweis | 33

Danke, das ist genau die, die ich meinte.

Die Meldung 47 ist die Ursache für dein Problem. 10 sagt nur aus, dass der Verdichter abgeschaltet hat.
47 bedeutet, dass eine Unterbrechung/ ein Kurzschluss des Sauggastemperatursensors vorliegt. Dieser sollte dringend durch deinen Fachbetrieb überprüft werden.

Gerne kannst du mich hierzu auf dem Laufenden halten.

Viele Grüße
Flo