Unsere Wärmepumpe (Vitocal 200-S) im Neubau ist seit 4 Monaten in Betrieb. Gestern kam die Störung A9 und D6 und die Heizung hat in den Notbetrieb geschaltet. Nach Aus/Einschalten ging die Wärmepumpe wieder in Betrieb. Heute kamen die gleichen Fehlermeldungen wieder. Was haben die Meldungen zu bedeuten, und welche Abhilfemaßnahme könnte helfen?

Gruß Wolfgang Kiesewetter

1 ANTWORT 1

Hallo wkiesewetter,

hier sollte dein Fachbetrieb einmal prüfen, ob der Mindestvolumenstrom an der Anlage ausreichend ist oder ob ggf. die Umwälzpumpenleistung erhöht oder die Überströmventileinstellung überprüft werden muss.

Viele Grüße
Flo