Guten Abend,
ich würde gerne das Laufverhalten meiner Wärmepumpe Vitocal 200-S beobachten, wenn diese über den Rücklauf geregelt wird.
Aktuell ist die Regelstrategie 7318...3 ( Regelung nach VL ) Eingestellt.
Nun hätte ich die Frage an euch:
Genügt es den Parameter 7318 auf 2 ( Regelung nach RL ) zu setzen oder muss ich noch andere Parameter ändern?
Wie sind dann die Ein und Ausschattemperaturen ( Hysterese ) wenn die Heizkurve einen Wert von 30 Gard vorgibt?
Wie gesagt ich möchte dies mal Testen 🙂
Vielen Dank!!!
Das ist ein Experten-Parameter. So etwas wird hier leider nicht öffentlich beschreiben. Daher bekommst du vermutlich keine Antwort. 😉
Hallo Zusammen,
ich würde das Thema auch nochmal gerne aufgreifen.
Angenommen es wird folgende Einstellung vorgenommen: 7318:1 > PID-Regelung für Rücklauftemperatur Sekundärkreis.
Dann sollte nach meinem Verständnis die Heizkurve die RL - Solltemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur beschreiben. Die Heizleistung wird per PID-Regelung solange angepasst, bis die RL - Isttemperatur der RL-Solltemperatur entspricht. Richtig?
Weiter oben steht auch, dass die Ein- und Ausschaltzeitpunkt in Abhängigkeit der VL - Solltemperatur und der angegebenen Hysteresen definiert ist. Nach meinem Verständnis gibt es in dieser Regelungsart (7318:1) allerdings keine VL - Solltemperatur mehr. Erfolgt die Berechnung dann mit Hilfe der RL - Solltemperatur?
LG Sebastian
Hallo Sebastian,
nein, dann erfolgt die Regelung trotzdem auf die Vorlauf-Soll-Temperatur. Es wird halt nur die Rücklauftemperatur dazu genommen, dort wird eine fiktive Temperaturdifferenz von 5K aufgerechnet. Ich rate davon ab, diesbezüglich Einstellungsänderungen vorzunehmen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Danke für die Rückmeldung. Und Schade.
Vielleicht auch kurz zum Hintergrund:
Problem ist, dass ich die Heizkurve an Schlechtwettertage (vorallem Nebel) soweit angepasst habe.
Mit unserer Vitocal 200s kommt es allerdings bei Sonnenschein zu einem Überheizen des Hauses. Meine Hoffnung war, über eine Rücklaufregelung das besser in den Griff zu bekommen.
Alternativ dachte ich über die Installation einer Vitotrol 200a nach, um auf eine Raumtemperatur geführte Regelung zu wechseln. Wie sind die Erfahrungen diesbezüglich? Bekommt man solche Effekte damit besser in den Griff, oder neigt das System zum Schwingen.
Danke und LG
Die Stellventile sollten doch zu machen, wenn der Raum zu warm wird. Dementsprechend wird der Vorlauf schneller erhöht und die Wärmepumpe schaltet ab. Die Temperaturüberhöhung im Raum kommt sehr wahrscheinlich durch die Sonne zustande.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Sebastian200S
ich habe ja ein ähnliches Problem. Rücklaufsteuerung habe ich nicht aktiviert.
hast du mal versucht die Abschalthysterese 7313 zu verringern? Da geht se dann auch schneller aus.
bei Benutzung von ERR macht das Wohnzimmer zu „Aber“ dann sind die Südräume dermaßen aufgeheizt trotzdem wird im VL die Einschalthysterese erreicht das die Wärmepumpe wieder starten möchte aber die großen Räume sind noch zu. Somit Takten der Wärmepumpe.
gruss
lufti
@Flo: Ich hab keine ERR, die Durchflussmengen wurden fix am Heizkreisverteiler eingestellt. Meine Hoffnung was, dass über die Fernbedienung eine raumtemperaturgeführte Regelung der VL-Temperatur erfolgt, sodass die WP nicht weiter Wärme abliefert, wenn ohnehin schon warm genung.
@luft: Die WP läuft bei mir quasi durch
@luft: DIe WP läuft bei mir durch, da keine Abschaltbedinugen vorherschen. Die VL- Solltemperatur wird auch immer ausgeregelt und somit erreicht. Allerdings will ich bei aonnigem Wetter bzw. zu hohen Zimmertemperaturen, dass die VL - Solltemperatur gesenkt wird. Ich dachte deshalb an einen Raumtemperaturfühler als Führungsgröße.
Lg
… läuft die dann auch bei z.b. +5 grad durch?
ja richtig, die WP läuft die ganze Heizsaison durch. Wenn RL=VL-Soll stellt der Verdichter ab (vereinfacht gesagt, keine Ahnung, ob hier noch irgendwelche Hysteresen wirken). Diese Bediengung wird aber durch zusätzliche Sonneneinstrahlung nicht erreicht.
Die UWP stellt erst im Frühjahr ab, wenn die Außentemperatur entsprechend hoch ist.
Lg
… Das is ja krass. Brauchst du da net ziemlich viel Strom? Was brauchst du im Jahr an kWh?
Naja meine WP kann ja runter modulieren, d.h sie nimmt Heizleistung zurück, wenn VL > VL-Soll ist.
Ich hab einen Gesamtstromverbrauch (wirklich alles) von 9100 kWh pro Jahr bei 140m2 und 3 Personen.
… ich habe auch eine modulierende Wärmepumpe (Vitocal 200-A). Aber eine ganze Heizperiode sollte sie dennoch nicht durchlaufen. In der Übergangszeit is es auch net nötig das die durchläuft. Meine läuft erst ab 3 grad Außentemp durch. Raumtemperatur in allen Räumen 22,5 grad 180qm beheizte Fläche kfw70 Haus freistehend. Hast du Neubau oder Bestand? Mein Jahresstromverbrauch liegt hier bei 3200kwh für die Wärmepumpe und 1500kwh hausstrom.
Wir haben einen Neubau. Und ich vermute allmählich auch, dass wir in der Übergangszeit zu viel Wärme verheizen, weil die Heizung bei sonnigen Tagen nicht ausreichend zurückregelt und dann womoglich sogar abstellen könnte. Das zeigt sich auch beim Vergleich mit dem Energieausweis lt. dem wir um die Hälfte weniger Heizwärme benötigen sollten. Beim monatlichen Vergleich sieht man, dass wir im Dezember und Jänner (also bei hoher Heizlast) gut dabei sind. In der Übergangszeit brauchen wir aber deutlich zuviel. Das deutet meiner Ansicht nach auf eine schlechte Regelung hin. Vorallem auf eine zu hohe Heizleistung bei sonnigen aber trotzdem kalten Tagen.
Eine Raumtemperatur geführte Regelung sollte hier doch abhelfen, oder?
@ Flo: könnte ich mit der Fernbedienung Vitotrol 200 rf eine Raumtemperaturaufschaltung durchführen, um so das Überheizen an sonnigen Tagen in den Griff zu bekommen.
Und woran erkenne ich, ob meine WO1C die Funbasis bereits integriert hat?
Auch hab ich anderswo gelesen, dass die Raumtemperaturaufschaltung nur bei Verwendung eines Mischers funktioniert. Was ist damit gemeint?
Danke und lg