Hi Community 

Gibt es eine Möglichkeit, die Kühlung der Wärmepumpe so einzustellen, dass diese nur bei aktivem Solarertrag in Betrieb geht, beziehungsweise den Kühlbetrieb beendet, sofern eine eingestellter Wert des Energiespeichers unterschritten wird (zB 85%)?

Wärmepumpe: siehe oben

Energiespeicher: Vitocharge VX3

Gridbox vorhanden

 

Danke für Eure Hinweise,

Benjamin

2 ANTWORTEN 2

Hallo Benjamin2021,

 

eine Einstellung, dass die Kühlung nur vorgenommen wird, wenn PV-Ertrag da ist, ist nicht möglich. Über die Smart Grid Funktion könntest du aber eine Raumtemperaturabsenkung für den Kühlbetrieb einstellen. Wenn du jetzt die normale Raumtemperatur extra hoch einstellst, dauert es länger, bis der normale Kühlbetrieb aktiviert wird bzw. sind die Solltemperaturen auch viel höher und es kommt vermutlich nicht zu einer Unterschreitung, sodass die Wärmepumpe aktiviert wird. Bei aktiver Smart Grid Funktion durch die PV-Anlage würde dann die Raum-Soll-Temperatur für den Kühlbetrieb abgesenkt werden und somit die Kühlgrenze unterschritten bzw. die Vorlauf-Soll-Temperatur ausreichend tief. Hier wirst du dich aber entsprechend ausprobieren müssen. 

 

Viele Grüße
Flo

Besten Dank, Flo. Werde das ausproberen.