Hallo zusammen, ich hoffe in diesem Forum kann mir jemand zu meinem Problem/Fragen helfen zur Vitocel 200-S bzw. mit Vitotronic 200. Wir haben eine Fußbodenheizung.
Ich hatte heute zum ersten Mal die Kühlfunktion austesten wollen, was aber nicht wirklich funktioniert hat. Das Wasser im Speicher wird gekühlt, aber die Zirkulation (Heizkreispumpe) läuft nicht. Warum?
1. Ich habe keine Einstellung gefunden, bei der man die Zirkulation der Heizung/Kühlung beeinflussen könnte.
2. Woran erkenne ich, dass evtl. der Feuchtesensor hier etwas abriegelt? Sieht man das am Gerät irgendwo?
3. Ist der VL für die Kühlung mit 16°C zu nieder, damit er auch dann die Räume kühlt? Hatte eine Raumtemperatur von 21°C eingestellt, heute hatte es 34°C Außentemperatur.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Problem wurde gelöst, es fehlte eine Brücke zweier Kontakte sodass die Pumpe auch im Kühlbetrieb das Signal bekommt. Vielen Dan für die Hilfe!
Die Anlage besteht aus der Viessmann Vitocal200S Paket Split (Luft-Wasser) Wärmepumpe,TypAWBEAC 201.D09 mit Vitocell 100W Warmwasserspeicher Inhalt 300ltr.,sowie Vitocell 100W Pufferspeicher Inhalt 200ltr. für Heizung
Hallo HagenL,
bei der Kühlung mit einem Heizwasserpufferspeicher muss dieser über zwei 3-Wege-Umschaltventile umfahren werden. Die interne Sekundärpumpe fördert das Heiz-/Kühlwasser in den Heiz-/Kühlkreis um ihn abzukühlen.
Viele Grüße
Flo
Problem wurde gelöst, es fehlte eine Brücke zweier Kontakte sodass die Pumpe auch im Kühlbetrieb das Signal bekommt. Vielen Dan für die Hilfe!
Danke für die Info. 🙂
Viele Grüße
Flo
Hallo HagenL, bei mir ist das gleiche Problem. Kannst du mir vlt. mal ein Foto deiner Verdrahtung schicken?
Wenn ich es noch richtig weiß, ist es die Brücke von oben 5 auf eins unten dran 2.
Vielleicht kannst du mal prüfen, ob das bei dir fehlt.
Das war jetzt nur kurz geschaut, andernfalls schaue ich nochmals genau.
Hy
Hoffe das der Speicher kühlfähig ist
Oder die kühl vorlauftemperatur nicht zu niedrig eingestellt ist.
Damit der Speicher nicht schwitzt
Vielen Dank für die schnelle Antwort, HagenL! Diese Überbrückung fehlt auf meiner Platine in der Tat, allerdings ist am zweiten Steckplatz auch sonst nichts angeschlossen und die Brücke alleine hat noch nicht das Problem behoben - da muss ich noch mehr recherchieren.
Noch eine Frage zur Einstellung am Mischer: bei mir ist der Drehschalter S1 auf 2 gestellt(Auslieferungszustand) und damit springt der Mischer im Kühlbetrieb nicht an. Sollte der auf 4 stehen?
Hi Flo
Du stimmst der Lösung also zu, die 211.5 auf die 212.2 zu überbrücken?
Active Pooling funktioniert, jedoch Heizkreispumpe/Sekundärkreispumpe springt nicht an.
Ich möchte keinen Kurzschluß provozieren.
Gruß Mägges
* Active Cooling
Hallo HagenL
Danke für deinen Tipp mit Bild die 211.5 auf die 212.2 zu überbrücken. Ich habe aktuell genau die gleichen Probleme. Da ich sonst nirgends etwas dazu im Netz gefunden habe, finde ich es etwas heikel... (Schiss)
Darf ich dich fragen, wie du auf die Lösung gekommen bist??
Danke Mägges
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |