Vitocal 200-S Kühlfunktion, Heizkreispumpe (Zirkulation) geht nicht an

Hallo zusammen, ich hoffe in diesem Forum kann mir jemand zu meinem Problem/Fragen helfen zur Vitocel 200-S bzw. mit Vitotronic 200. Wir haben eine Fußbodenheizung.

 

Ich hatte heute zum ersten Mal die Kühlfunktion austesten wollen, was aber nicht wirklich funktioniert hat. Das Wasser im Speicher wird gekühlt, aber die Zirkulation (Heizkreispumpe) läuft nicht. Warum? 

 

1. Ich habe keine Einstellung gefunden, bei der man die Zirkulation der Heizung/Kühlung beeinflussen könnte.

20220725_172520.jpg

16587649746054012295495075805384.jpg

 

2. Woran erkenne ich, dass evtl. der Feuchtesensor hier etwas abriegelt? Sieht man das am Gerät irgendwo?

20220725_174217.jpg

16587649328784478446270162630469.jpg

 

 

3. Ist der VL für die Kühlung mit 16°C zu nieder, damit er auch dann die Räume kühlt? Hatte eine Raumtemperatur von 21°C eingestellt, heute hatte es 34°C Außentemperatur.

20220725_172634.jpg

20220725_172735.jpg

 

Vorab vielen Dank für eure Hilfe!

 

 

 

20220725_172634.jpg
20220725_173012.jpg
20220725_172559.jpg
20220725_172735.jpg
20220725_172520.jpg
1658763676727734720365107856419.jpg
16587636979846506946060986913267.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Problem wurde gelöst, es fehlte eine Brücke zweier Kontakte sodass die Pumpe auch im Kühlbetrieb das Signal bekommt. Vielen Dan für die Hilfe!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

11 ANTWORTEN 11

Die Anlage besteht aus der Viessmann Vitocal200S Paket Split (Luft-Wasser) Wärmepumpe,TypAWBEAC 201.D09 mit Vitocell 100W Warmwasserspeicher Inhalt 300ltr.,sowie Vitocell 100W Pufferspeicher Inhalt 200ltr. für Heizung

Hallo HagenL,

 

bei der Kühlung mit einem Heizwasserpufferspeicher muss dieser über zwei 3-Wege-Umschaltventile umfahren werden. Die interne Sekundärpumpe fördert das Heiz-/Kühlwasser in den Heiz-/Kühlkreis um ihn abzukühlen. 

 

Viele Grüße
Flo

Problem wurde gelöst, es fehlte eine Brücke zweier Kontakte sodass die Pumpe auch im Kühlbetrieb das Signal bekommt. Vielen Dan für die Hilfe!

Danke für die Info. 🙂

 

Viele Grüße
Flo

Hallo HagenL, bei mir ist das gleiche Problem. Kannst du mir vlt. mal ein Foto deiner Verdrahtung schicken?

16889282374416827121386742693336.jpg

16889283321429000919262629234526.jpg

Wenn ich es noch richtig weiß, ist es die Brücke von oben 5 auf eins unten dran 2.

 

Vielleicht kannst du mal prüfen, ob das bei dir fehlt.

Das war jetzt nur kurz geschaut, andernfalls schaue ich nochmals genau.

Hy

Hoffe das der Speicher kühlfähig ist 

Oder die kühl vorlauftemperatur nicht zu niedrig eingestellt ist. 

Damit der Speicher nicht schwitzt 

 

Vielen Dank für die schnelle Antwort, HagenL! Diese Überbrückung fehlt auf meiner Platine in der Tat, allerdings ist am zweiten Steckplatz auch sonst nichts angeschlossen und die Brücke alleine hat noch nicht das Problem behoben - da muss ich noch mehr recherchieren. 

 Noch eine Frage zur Einstellung am Mischer: bei mir ist der Drehschalter S1 auf 2 gestellt(Auslieferungszustand) und damit springt der Mischer im Kühlbetrieb nicht an. Sollte der auf 4 stehen?

Hi Flo

Du stimmst der Lösung also zu, die 211.5 auf die 212.2 zu überbrücken?

Active Pooling funktioniert, jedoch Heizkreispumpe/Sekundärkreispumpe springt nicht an.

 

Ich möchte keinen Kurzschluß provozieren.

 

Gruß Mägges

* Active Cooling 

Hallo HagenL

Danke für deinen Tipp mit Bild die 211.5 auf die 212.2 zu überbrücken. Ich habe aktuell genau die gleichen Probleme. Da ich sonst nirgends etwas dazu im Netz gefunden habe, finde ich es etwas heikel... (Schiss)

Darf ich dich fragen, wie du auf die Lösung gekommen bist??

 

Danke Mägges