Hallo polos,
wie lange ist deine Anlage denn schon in Betrieb und was wird bei der Energiebilanz genau angezeigt?
Viele Grüße
Flo
Prüf bitte mal die folgenden Parametereinstellungen.
8811: 2
8812: >1
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Danke.
Würde ich gerne checken aber wird mein Eintritt in die Ebene 2 protokolliert, kann unsere Garantie verloren gehen, oder? (Habe den Kleingedruckten in unserem Kauf- und Wartungsvertrag mit Viessmann nicht im Kopf...)
VG
p
Die Parameteränderung wird protokolliert, das ist korrekt. Einen Garantieanspruch würde nur verloren gehen, wen Änderungen getätigt werden, die zu einem Schaden der Wärmepumpe führen. Wenn du also die genannten Parameter prüfst, kannst du dich selbstverständlich auch auf meinen Post hier beziehen.
Viele Grüße
Flo
Danke.
8811 habe aus CE1 von 1 auf 2 gestellt, bei den Anderen aus CE2 habe ich noch nichts gemacht:
8812: 128
8815: 768
8817: 981
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Alles ALZ, glaube ich.
Was tun?
VG
p
Stell 8815 und 8817 auf 1023.
Viele Grüße
Flo
OK, mach bitte noch einmal folgendes:
Ein Bild von den Systeminformationen sowie nochmal von der Energiebilanz Kühlen und der JAZ. Gerne auch von den anderen (WW + Heizung) als Vergleich.
Anschließend gebe ich es gerne zur Prüfung weiter.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
danke.
Hier die Bilder.
Vielen Dank und viele Grüße,
p
Hallo nochmal,
habe gecheckt und die JAZ-Berechnung des bwp gem. VDI 4650 Blatt 1 (2019) spuckt 4,22 / 3,03 / 3,94 für Heizung / WW / Gesamt JAZ heraus. Im vergleich dazu sieht die WW JAZ mit 2,9 ganz realistisch aus, da wir statt durchgehende 50 °C (wie in der Berechnung), 48 °C mit 55 °C "Sollwert 2" für paar Abendstunden haben.
Aber bei der Heizung gibt es schon einen Unterschied von 32% und die JAZ Kühlen mit 0,5-0,6 ist eher katastrophal.
Kann hier jemand weiterhelfen was hier optimiert / gecheckt werden kann?
Weitere Frage wie diese JAZ Zahlen berechnet werden?
Stromverbrauch ist klar, aber wie und wo werden die von WP bereitgestellte Heiz-, bzw. Kühlleistungen gemessen?
Vielen Dank und viele Grüße,
p
Hallo polos,
ich habe es weitergegeben. Die Bearbeitung dauert derzeit etwas. Ich bitte bis dahin noch um etwas Geduld.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die Rückmeldung.
Wollte nur bei der Fehlersuche mitdenken, deswegen meine 2. Frage.
Vielen Dank und viele Grüße,
p
Hallo polos,
leider habe ich bisher noch keine Antwort für dich. Ich bleibe aber dran und melde mich, sobald ich etwas weiß.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die Rückmeldung.
Für die Fehlersuche wäre wichtig zu wissen welche Parameter und wo für die JAZ gemessen werden.
Wird alles in der Inneneinheit "geschlossen" gemessen, oder nimmt das Gerät Parameter wie z. B. die Temperatur des Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor) H72 für die Berechnung?
Ich habe den Sensor H72 jetzt höher montiert (s. Bilder) weil auf der Rückschlagsklappe oberhalb des Divicon konnte er nicht richtig die Temperatur des fließenden Kühlwassers messen, glaube ich...i
Aber, wie gesagt, es ist nur meine Annahme...
VG
polos
Hallo polos,
der Vorlaufsensor Kühlkreis hat keinen Einfluss auf die Berechnung der JAZ. Dafür werden nur interne Sensoren verwendet.
Viele Grüße
Flo
OK, danke.
Ein letzter Versuch noch:
(7009) Freigabe Vorlauftemperatursensor Kühlkreis steht bei mir auf 0.
OK so?
VG
polos
Du meinst vermutlich 7109. Wenn der Parameter auf 0 steht, dann wird der Sekundärvorlaufsensor als Sensor für den Kühlkreis verwendet. Ist denn überhaupt ein separater Sensor für den Kühlkreis vorhanden?
Viele Grüße
Flo
Wir haben Viessmann Anlagenschema #4801938_1808_07 mit “active cooling”.
Also nur den H72 Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor) glaube ich.
VG
p
H72 ist der Vorlaufsensor Mischerkreis. Ein Vorlaufsensor Kühlkreis ist für dieses Schema nicht vorgesehen.
Viele Grüße
Flo
OK, danke.
Im Viessmann Schema sehe ich für uns eine Anlagedefinition 7000:10 aber bei uns ist 2 eingestellt, glaube ich... =:oS
Verstehe nicht warum.
VG
p
Das Schema sieht in den meisten Fällen die maximal mögliche Anzahl an Heizkreisen vor. Das wären bei 10 ein ungeregelter und zwei gemischte sowie Warmwasser. Bei deiner Einstellung 4 ist es ein gemischter Heizkreis und Warmwasser.
Viele Grüße
Flo