Hallo Gordon Gorski,
wenn die Temperaturen im Sekundärkreislauf während der Abtauung zu weit absinken, kommt es zu der Meldung. Mögliche Ursachen sind, dass der Volumenstrom auf der Sekundärseite oder das notwendige Mindestwasservolumen im nicht absperrbaren Bereich zu gering ist.
Wie hoch ist denn die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf, wenn die Wärmepumpe mit voller Leistung läuft? Wie häufig kommt der Fehler und wie lange ist deine Anlage schon in Betrieb?
Viele Grüße °fl