Versuche gerade eine Wärmepumpe zum Laufen zu bringen. Vitocal 200S 7kw. Bungalow mit 100qm. Nicht gut isoliert. Reihenpuffer im Rücklauf. Nur Heizkörper mit Thermostatköpfen die bei 40/35/20 ca. 6500w Leistung haben.WP hat ständig Fehler A9. Anlage läuft ein paar Tage dann wieder Fehler A9 Kältekreis.
Volumenstrom knapp 1000l/h. Überströmer zu 1/3 offen. Wie bekomm ich das Ding am besten zum Laufen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @JohnZ
Das System ist unterkühlt.
33 | H | Raumbeheizung/Trinkwassererwärmung: Vorlauftemperatur Sekundärkreis zu niedrig | Verdichter bleibt in Betrieb, aber startet nicht erneut. | ■ Hydraulik im Sekundärkreis prüfen, z. B. ob alle Absperrhähne vollständig geöffnet sind. ■ Volumenstrom im Sekundärkreis prüfen. ■ Vorlaufund Rücklauftemperatur im Sekundärkreis prüfen. ■ Vorlaufund Rücklauftemperatursensor Sekundärkreis prüfen. ■ Kältemittelmenge prüfen. Kältemittelmenge ggf. anpassen. ■ Temperatursensoren im Kältekreis prüfen. |
Ihr Gerät benötigt eine Durchflussmenge von 1400 l/h.
VG
Hallo @JohnZ
Das System ist unterkühlt.
33 | H | Raumbeheizung/Trinkwassererwärmung: Vorlauftemperatur Sekundärkreis zu niedrig | Verdichter bleibt in Betrieb, aber startet nicht erneut. | ■ Hydraulik im Sekundärkreis prüfen, z. B. ob alle Absperrhähne vollständig geöffnet sind. ■ Volumenstrom im Sekundärkreis prüfen. ■ Vorlaufund Rücklauftemperatur im Sekundärkreis prüfen. ■ Vorlaufund Rücklauftemperatursensor Sekundärkreis prüfen. ■ Kältemittelmenge prüfen. Kältemittelmenge ggf. anpassen. ■ Temperatursensoren im Kältekreis prüfen. |
Ihr Gerät benötigt eine Durchflussmenge von 1400 l/h.
VG