Guten Tag
ich habe eine Vitocal 200-S Wärmepumpe die aktuell nur für WW-Zubereitung 1-2 mal am Tag läuft.
Ich bekomme folgende Fehler angezeigt:
Meine Frage: kann man die Fehlermeldungen auf die Elektrik eingrenzen ?
Ich habe keine EVU- Abschaltung. Den Fehler habe ich letztes Jahr im Sommer nicht gehabt. Die Anlage ist vor genau 1 Jahr in Betrieb gegangen. In der Zwischenzeit habe ich zusätzlich eine Wallbox bekommen die allerdings ausgeschalten ist - d.h. Sicherungen sind aus. Allerdings musste deshalb ein Überspannungsschutz Klasse C / Typ2 installiert werden um die Phasen abzusichern. Kann das einen Einfluss haben ? Der Fehler kommt ja nicht jeden Tag.
Vielen Dank
Hallo RGB_200S,
die Meldung sagt aus, dass eine Phase der Versorgungsspannung des Inverters fehlt. Hier empfehle ich, einmal die Spannungsversorgung des Inverters prüfen zu lassen.
Viele Grüße
Flo