abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200-S Esrichprogramm über Durchlauferhitzer

Hallo liebe Community,

Wir haben in unserem Neubau eine Vitocal 200-S Wärmepumpe. Da wir die Ausseneinheit an die Garage montieren möchten und der Warmwasserspeicher erst installiert werden soll, wenn gefliest wurde, hat unser Heizungsbauer das Estrichprogramm über den eingebauten Durchlauferhitzer gestartet, sprich Programm 4 ausgewählt und entsprechende Parameter zur Nutzung des Durchlauferhitzers für Raumbeheizung eingestellt.

Leider bleibt die Vorlauftemperatur bei 16 Grad stehen, die Pumpe für unsere FBH läuft aber. Auch wird das entsprechende Symbol für den Durchlauferhitzer auf dem Display angezeigt.

Woran könnte es liegen, dass die Vorlauftemperatur nicht steigt? Das Problem ist seit Mittwoch, habe aus diesem Grund gestern Abend das Heizprogramm 4 erneut gestartet. Dieses beginnt laut Betriebsanleitung erst am Folgetag. Ist mit Folgetag dann wirklich der nächste Tag, sprich Mitternacht gemeint oder bedeutet Folgetag exakt 24 Stunden nach Start.

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo akus0n,

hast du mal in der "Anlagenübersicht" in der "Diagnose" Ebene die Sollwerte kontrolliert? Du gelangst dorthin, indem du die OK und die Menü-Taste gleichzeitig gedrückt hältst.

Sollte es so sein, dass der Sollwert bei 25°C (1. Tag Programm 4) steht und der Durchlauferhitzer auf der 3. Stufe läuft, dann hat eventuell der STB ausgelöst. Um diesen zu entriegeln, muss dein Heizungsfachbetrieb die Haube der Vitocal 200-S abnehmen und anschließend die Elektronik-Tür entfernen. Oben rechts befindet sich dann der STB. Es muss sichergestellt sein, dass keine Luft mehr im System ist, bevor dieser entriegelt wird.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo akus0n,

hast du mal in der "Anlagenübersicht" in der "Diagnose" Ebene die Sollwerte kontrolliert? Du gelangst dorthin, indem du die OK und die Menü-Taste gleichzeitig gedrückt hältst.

Sollte es so sein, dass der Sollwert bei 25°C (1. Tag Programm 4) steht und der Durchlauferhitzer auf der 3. Stufe läuft, dann hat eventuell der STB ausgelöst. Um diesen zu entriegeln, muss dein Heizungsfachbetrieb die Haube der Vitocal 200-S abnehmen und anschließend die Elektronik-Tür entfernen. Oben rechts befindet sich dann der STB. Es muss sichergestellt sein, dass keine Luft mehr im System ist, bevor dieser entriegelt wird.

Beste Grüße °fl
Top-Lösungsautoren